Tecnología de piscinas, dónde planificarla en una construcción posterior de la piscina

  • Erstellt am 30.04.2019 18:24:58

Solveigh

30.04.2019 18:24:58
  • #1
¿Dónde se debe prever espacio para la tecnología de la piscina si se quiere o puede realizar la piscina exterior solo después de la construcción de la casa?

¿En el sótano con conducto vacío hacia el área de la piscina? ¿En una casa de piscina separada? ¿En un pozo cerca de la piscina?

¿Cuánto espacio requiere esta tecnología?
 

nordanney

30.04.2019 20:03:50
  • #2
¿Por qué qué técnica de piscina en la casa?
Conducto técnico en la piscina...
 

Solveigh

30.04.2019 20:27:32
  • #3
¿Entonces basta con una caja para toda la técnica?
 

danixf

30.04.2019 21:38:53
  • #4


Busca en Google "Pool technikbox"... No es una piscina lo que quieres poner en el jardín, ¿verdad o sí?
 

hampshire

30.04.2019 23:00:30
  • #5
El espacio necesario depende del tamaño y equipamiento de la piscina.
- Bomba de la piscina
- Filtro y floculación
- Retrolavado
- Calefacción de la piscina - ¿intercambiador de calor?
- Skimmer con conexión para superficie limpia o alternativamente canalón de piscina con conexión?
- ¿Solución desinfectante automatizada?
- ¿Espacio para robot de limpieza de la piscina?
- ¿Sistema de contracorriente?
- ¿Ducha de cascada?
- ¿Chorro de masaje?
- ¿Burbujas de aire?
- ¿Control de iluminación?
- ¿Control de la cubierta?
 

rick2018

01.05.2019 08:30:52
  • #6
Hampshire ya ha resumido bastante bien.
Lo que aún falta es el depósito de compensación, que suele ser más grande que el filtro.
La técnica de piscina en casa tiene sentido si el camino a la piscina es corto y hay suficiente espacio disponible.
Lo que también hay que tener en cuenta en una piscina es la calefacción. La solución ideal suele ser la conexión al sistema de calefacción de la casa. Si hay mucho espacio disponible, también colectores. Pero eso se debe prever ya en el sistema de calefacción de la casa.
Las bombas necesitan bastante electricidad (a menudo bombas de 400 V). Eso tiene que proporcionarlo la conexión de casa y debe estar cableado adecuadamente en la sala técnica.
Otro punto es la contralavado. Sea automático o manual. Aquí se impulsan en poco tiempo grandes cantidades al canal. Este debe estar dimensionado y ser resistente a la presión adecuadamente.
Con un tubo vacío no llegas lejos. Rápidamente son 4 o más (de 200).
Donde sea que finalmente quieras instalar tu técnica, deberías llevar electricidad, agua, aguas residuales y posiblemente LAN.
 

Temas similares
07.10.2014Renunciar a la conexión de Telekom30
02.12.2015La conexión del WC no está en la pared ni en el suelo.11
10.09.2016Tubo vacío desde la sala de suministro hasta el desván 50 mm - suficiente14
16.07.2016Conexión Telekom - línea ya instalada, ¿aun así hay que pagar 600€?29
08.09.2016Conexión de ventana / hueco en muro de doble hoja24
10.02.2017Sifón LILLVIKEN, 2ª conexión????14
19.09.2017Conexión eléctrica calefacción por suelo radiante10
14.07.2018Contador de agua separado para el punto de grifo externo - conexión19
26.09.2024¿Vale la pena aún una conexión de "TV gratuita"?101
10.11.2018Conexión de tomas telefónicas adicionales para internet en toda la casa18
25.02.2019Nueva construcción: Conexión y cableado de Internet + TV103
11.04.2021¿Planificar un conducto para Telekom?21
02.03.2020Conexión oculta para el televisor o televisor de pantalla plana18
28.06.2020¿Conexión para suministro eléctrico de red muy cara?!23
06.01.2023Conexión de calefacción local - preguntas/evaluaciones11
16.09.2021Solicitar conexión de cable y/o DSL37
09.05.2023Se olvidó la conexión para la lavadora en el edificio nuevo15
04.05.2023Conexión de la bomba de calor al distribuidor del circuito de calefacción12
31.07.2023Conexión de wallbox en el garaje23
07.05.2024¿Cómo sellar un conducto con un cable subterráneo?26

Oben