Hola,

espero que puedan ayudarme y que escriba en la categoría correcta.
Estamos planeando construir una casa y estoy un poco abrumado.
Quiero mantener bajos los costos adicionales (calefacción, electricidad, etc.), pero sin gastar dinero innecesariamente. También me gustan las materias primas renovables y por eso mis preguntas.

Datos:
- Casa Kfw55 con muros de hormigón celular de 42,5 cm.
- La casa tiene aproximadamente 133 m² y 126 m² según la normativa de superficies habitables.
- Más adelante vivirán 4 personas en la casa.
- Tiene recuperación de calor descentralizada con núcleo de cerámica.
- Las ventanas son de triple acristalamiento con valor U de 0,6.
- Calefacción por suelo radiante en toda la casa.
- Persianas de plástico en toda la casa.
- Aislamiento del techo de 24 cm WLG 035.
- Aislamiento de la losa de suelo de 5 cm Styrodur C.

Ahora tenemos varias preguntas, espero que puedan ayudarnos.

1. Queríamos una bomba de calor agua/agua (Vaillant flexocompact-exclusive-vwf-118-4) con 2 perforaciones, pero ¿quizás basta una bomba de calor aire/agua (Rotex HPSU 508)?

2. Está planeado un sistema fotovoltaico con almacenamiento. ¿Cuántos kWp debería tener?

3. ¿Vale la pena una chimenea con agua para la calefacción por suelo radiante con/sin chimenea?

4. ¿Sigue siendo rentable la termoterapia solar?

5. Queríamos instalar un pequeño generador eólico de 2 kW, ¿es sensato?

6. La inclinación del techo es de 45°, ¿deberíamos ajustarla a 35° o 40°?

Muchas gracias por su ayuda.
Saludos, David
 

Legurit

22.07.2016 09:31:27
  • #2
1. La bomba de calor agua-salmuera también la tenemos; sin embargo, la 58-4 para 190 m² de superficie habitable. - la 118-4 es MUY grande para 130 m² - con la 58-4 basta (lo digo aunque no conozca vuestro proyecto de construcción en detalle); la bomba de calor aire-agua también es suficiente - también basta con un hogar en el interior de la casa. La cuestión es más bien lo que quieres. La bomba de calor aire-agua o agua-salmuera la haría depender de las ofertas concretas. En 130 m² KFW55 la diferencia en los costes energéticos está en el rango de 10 a 20 € por mes. 2. Tanto como el bolsillo permita - o también nada en absoluto. Es un buen adorno, pero tiene un rendimiento moderado (si se compra caro, posiblemente incluso ninguno); sin embargo, con eso normalmente no se quema dinero. 3. No 4. No 5. No 6. Eso lo dejaría decidir por el planificador de la casa, no por las energías renovables.
 

Becker84

29.07.2016 15:32:16
  • #3
Solo para que lo sepas: en mi planificación de construcción de casa KfW55 con 141m², acaban de terminar el cálculo de carga térmica: 3,6kW + agua caliente = 4kW. 1,6 km de calefacción por suelo radiante con temperatura de impulsión de 27°C a -12°C exteriores. Probablemente será una sola perforación profunda.
 

Temas similares
10.12.2009Subvenciones para KFW55 y bomba de calor suelo/agua15
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
03.06.2016¿Colector de zanja, bomba de calor agua-salmuera o bomba de calor aire-agua?49
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
01.02.2019Ventilación controlada de espacios habitables con refrigeración: ¿bomba de calor geotérmica de salmuera en lugar de bomba de calor aire-agua?30
25.03.2019Concepto de calefacción para vivienda unifamiliar nueva de aproximadamente 190 m²: bomba de calor split vs. sistema geotérmico13
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99

Oben