fraubauer
02.08.2016 12:56:12
- #1
Buenos días.
Por favor, disculpe que plantee mi problema también en este foro.
Espero una respuesta de un planificador/arquitecto.
Problema:
Posible incumplimiento de la directriz "Anclajes a ventanas y persianas en el revestimiento, 2.ª edición 10/2010".
Nuestras guías de persiana de aluminio fueron montadas directamente sobre el revestimiento.
No se utilizó una ejecución de dos piezas (guía y pieza de compensación de pared).
Por ello, ahora entra luz debido al revestimiento irregular.
Además, la guía no fue extendida hasta el alféizar de la ventana, sino que termina aproximadamente 2 cm antes. ¡Aquí también entra luz!
El instalador de persianas (que las montó en el marco de una vivienda multifamiliar llave en mano) me dice que está correcto. Todo según la norma.
Otro instalador de persianas (también empresa especializada) dice que no está conforme con la norma mencionada.
Debe ser utilizado por el fabricante de ventanas o específicamente por el fabricante de persianas un sistema de guía de dos piezas (para que la guía pueda ser fácilmente retirada en caso de defectos en la persiana). Si se atornilla directamente a la pared, ya no se mantendrá correctamente.
Además, la guía debe ser extendida hasta el alféizar de la ventana. El argumento de la lluvia intensa no influye aquí.
Ahora estoy, como profano, en medio de dos opiniones. ¿Quién tiene razón? ¿Un perito?
¿Cómo debería actuar? Todas las ventanas de este edificio nuevo fueron realizadas así....
Muchas gracias
erika
Por favor, disculpe que plantee mi problema también en este foro.
Espero una respuesta de un planificador/arquitecto.
Problema:
Posible incumplimiento de la directriz "Anclajes a ventanas y persianas en el revestimiento, 2.ª edición 10/2010".
Nuestras guías de persiana de aluminio fueron montadas directamente sobre el revestimiento.
No se utilizó una ejecución de dos piezas (guía y pieza de compensación de pared).
Por ello, ahora entra luz debido al revestimiento irregular.
Además, la guía no fue extendida hasta el alféizar de la ventana, sino que termina aproximadamente 2 cm antes. ¡Aquí también entra luz!
El instalador de persianas (que las montó en el marco de una vivienda multifamiliar llave en mano) me dice que está correcto. Todo según la norma.
Otro instalador de persianas (también empresa especializada) dice que no está conforme con la norma mencionada.
Debe ser utilizado por el fabricante de ventanas o específicamente por el fabricante de persianas un sistema de guía de dos piezas (para que la guía pueda ser fácilmente retirada en caso de defectos en la persiana). Si se atornilla directamente a la pared, ya no se mantendrá correctamente.
Además, la guía debe ser extendida hasta el alféizar de la ventana. El argumento de la lluvia intensa no influye aquí.
Ahora estoy, como profano, en medio de dos opiniones. ¿Quién tiene razón? ¿Un perito?
¿Cómo debería actuar? Todas las ventanas de este edificio nuevo fueron realizadas así....
Muchas gracias
erika