Cálculo del rendimiento para la calefacción

  • Erstellt am 27.12.2015 20:05:52

SimonMoers

27.12.2015 20:05:52
  • #1
¿Alguien sabe cómo funciona exactamente? Según la solicitud de construcción tenemos una potencia nominal total de 10 kW, pero como nuestro arquitecto es la incompetencia personificada y hasta ahora solo he planificado una calefacción de 6 kW, me gustaría saber cuáles son vuestras experiencias con las potencias para una calefacción en una casa unifamiliar pequeña (120 m²) independiente. Queremos calentar con energía geotérmica y construimos al menos según Kfw 70. Aquí la potencia es ahora decisiva para la profundidad de perforación. En este gráfico también dice que desde 2002 se calcula 5 kW para 100 m².
 

toxicmolotof

27.12.2015 20:18:18
  • #2
Bueno, eso no se puede responder de manera general, ya que intervienen demasiados factores.

Desde el aislamiento de paredes y techo, la cantidad de superficies de ventanas y su aislamiento, la estructura del edificio y la relación entre la superficie exterior y el volumen de la habitación, hasta el factor de bienestar.

Como referencia: Tenemos una estructura de edificio realmente mala con muchísimas superficies exteriores, pero un aislamiento muy bueno y ventanas bien aisladas, y con una superficie habitable de 125 m² + cuarto de instalaciones sin sótano nos basta con una calefacción de 8 kW, incluida la preparación de agua caliente.

Pero sin el cálculo conforme a la [Energieeinsparverordnung] no llegarás muy lejos, aún mejor sería un cálculo de la carga térmica teniendo en cuenta tus propias preferencias de temperatura.
 

Legurit

27.12.2015 20:45:41
  • #3
Más bien 4 a 6 kW - no 10. Ve a Uwert, toma tu reglamento de ahorro de energía y marca eso allí.
 

SimonMoers

27.12.2015 20:51:07
  • #4
¿Según qué estándar de KfW habéis construido entonces?
¿Cuándo se calcula la normativa de ahorro de energía? Acabamos de presentar la solicitud de construcción.

¿Cuál es la carga térmica en una casa con 150 m
2
de superficie a calentar y aislamiento térmico según la
normativa de ahorro de energía 2009?
De la Tabla 31 se desprende para el aislamiento según la normativa de ahorro de energía 2009
una carga térmica específica de 30 W/m
2
. Por lo tanto, la carga térmica se calcula como:
Q
·
150 m² x 30 W/m²
=
4500 W
=
4,5 kW

Si ahora se construye con KfW70, está claro que se aísla bien y las ventanas tienen un valor U de 0,7 o similar. Solo que, de alguna manera, tengo la sensación de que se están planificando calderas demasiado grandes, por eso me parece interesante saber qué tamaño tienen vuestras calderas para qué metros cuadrados y qué estándar KfW.
 

Sebastian79

27.12.2015 21:11:28
  • #5
Un cálculo de carga térmica según DIN cuesta alrededor de 200 euros - ¿por qué no se invierte en algo así?

Calcularlo uno mismo como aficionado también es un mal consejo - tú, BeHaElJa, ya deberías saberlo para entonces
 

Legurit

27.12.2015 22:43:08
  • #6
He contratado a alguien que diseñó la calefacción por suelo radiante con una temperatura de impulsión de 45°C y al final en el cálculo por habitación individual resultó una carga térmica de 12 kW.... eso es lo triste. Tenemos 190 m² y una bomba de calor geotérmica agua-agua de 5,3 kW. Considero cuestionables las generalizaciones como 30 W/m². Como aproximación, bueno...
 

Temas similares
16.09.2019Ventanas en edificios nuevos: ¿vidrio triple con tono verde?21
15.12.2019Pared exterior de hormigón celular vs. ordenanza de ahorro de energía13
12.08.2015¿Vale la pena el aislamiento más allá del estándar de nueva construcción?34
10.01.2017Reglamento de ahorro energético 2016 / KFW55 / Gas + Solar en 201628
24.12.2015Casa unifamiliar, Ordenanza de Ahorro Energético 2016, el promotor recomienda mayor aislamiento - ¿es sensato?39
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
03.07.2016Valor U de las ventanas - diferencias15
25.06.2016¿Qué tan importante es el valor U de las paredes interiores?12
27.03.2017Ytong de 24 cm + aislamiento o Ytong de 36,5 cm63
13.04.2017Valor U de las ventanas: 1,3 - ¿vale la pena la mejora?16
02.12.2017Aislamiento del techo del último piso17
20.02.2018Fórmula de cálculo de la bomba de calor basada en la carga térmica18
23.04.2018Ventanas panorámicas - ¿Son los precios de las ventanas asequibles?52
19.03.2018Decisión sobre el grosor del aislamiento (cálculo económico)34
07.05.2020Valor U de la pared exterior 0,26 - ¿está bien?13
06.11.2018Regulación de ahorro de energía Ytong, grosor de piedra de 25 cm permitido - ¿Quién tiene experiencia?17
29.12.2020Y-Tong vs concreto sin aislamiento extra en la práctica (costos de calefacción)38
01.07.2019KFW 55 - Aislamiento bajo la losa del suelo37
02.02.2020Aislamiento bajo la losa del suelo - ¿Es sensato? Experiencias39
05.01.2020Ventana - Instalación / Aislamiento / Sellado / Ejecución16

Oben