lolerloler
26.10.2019 21:00:45
- #1
Buenas noches queridos miembros del foro,
en mi casa adosada media (año de construcción 2004) hay justo al lado del escalón de la entrada una mancha redonda que me molesta desde hace algunos años y que en mi opinión (quizás solo percibida de forma subjetiva) últimamente ha aparecido un poco más intensamente, lo que también puede deberse al clima más frío y húmedo. La casa tiene un sistema de aislamiento térmico exterior (WDVS) de 30-35 cm de espesor donde está la mancha; en el lado opuesto y en todas las demás partes (frontal y trasera de la casa) no hay ningún lugar parecido. En el interior (es decir, dentro de la casa) hay el baño de invitados con azulejos hasta una altura considerable; aunque hay un radiador cerca, las tuberías del radiador van por el suelo, es decir, la probabilidad de que alguna tubería se haya roto por dentro tiende a cero. Además, me desconcierta que la mancha no descienda de forma continua hacia abajo, sino que forma como un arco circular alrededor del escalón de la entrada.
Al tocar con la mano y golpear he percibido subjetivamente que no hay diferencia. Por eso compré un medidor de humedad, principio de medición: dieléctrico (5-40 mm), y medí. El revestimiento exterior parece estar completamente intacto, sin grietas ni nada parecido. Los resultados son los siguientes:
- En el interior, en el lado opuesto (es decir, los azulejos del baño de invitados), no hay anomalías: todo es homogéneo.
- En el exterior, el WDVS tiene humedad de aproximadamente 4-8 dígitos a unos 20 cm, es decir, completamente seco.
- En el exterior, cerca del suelo, el WDVS tiene humedad constantemente entre 20-30 dígitos, lo cual probablemente sea normal (los vecinos tienen los mismos valores).
- En la mancha misma la medición mostró valores entre 20 y 70 dígitos, lo que aparentemente indica un aumento de humedad. Sin embargo, mover el dispositivo solo 5-10 cm hizo que el valor bajara de 70 a 10, es decir, la zona más húmeda parece ser puntual.
- Apliqué un biocida sobre la mancha con la esperanza de que pudiera tratarse de un ataque de algas, pero no hubo resultado.
Así que ahora, por supuesto, me surgen las siguientes preguntas:
- ¿Cómo entra la humedad ahí y además con un patrón tan extraño o en un área limitada?
- ¿Qué tan crítico es esto?
- ¿Qué debería hacer ahora o cuáles serían los próximos pasos a seguir para aclarar completamente el problema y luego, por supuesto, eliminarlo?
- Según las medidas que se deban tomar, ¿vale la pena hacerlo lo antes posible, incluso si el tiempo empeora ahora, o mejor hasta el próximo año?
Como no tengo ningún conocimiento del tema, agradecería mucho su ayuda y consejos.
Un saludo cordial





en mi casa adosada media (año de construcción 2004) hay justo al lado del escalón de la entrada una mancha redonda que me molesta desde hace algunos años y que en mi opinión (quizás solo percibida de forma subjetiva) últimamente ha aparecido un poco más intensamente, lo que también puede deberse al clima más frío y húmedo. La casa tiene un sistema de aislamiento térmico exterior (WDVS) de 30-35 cm de espesor donde está la mancha; en el lado opuesto y en todas las demás partes (frontal y trasera de la casa) no hay ningún lugar parecido. En el interior (es decir, dentro de la casa) hay el baño de invitados con azulejos hasta una altura considerable; aunque hay un radiador cerca, las tuberías del radiador van por el suelo, es decir, la probabilidad de que alguna tubería se haya roto por dentro tiende a cero. Además, me desconcierta que la mancha no descienda de forma continua hacia abajo, sino que forma como un arco circular alrededor del escalón de la entrada.
Al tocar con la mano y golpear he percibido subjetivamente que no hay diferencia. Por eso compré un medidor de humedad, principio de medición: dieléctrico (5-40 mm), y medí. El revestimiento exterior parece estar completamente intacto, sin grietas ni nada parecido. Los resultados son los siguientes:
- En el interior, en el lado opuesto (es decir, los azulejos del baño de invitados), no hay anomalías: todo es homogéneo.
- En el exterior, el WDVS tiene humedad de aproximadamente 4-8 dígitos a unos 20 cm, es decir, completamente seco.
- En el exterior, cerca del suelo, el WDVS tiene humedad constantemente entre 20-30 dígitos, lo cual probablemente sea normal (los vecinos tienen los mismos valores).
- En la mancha misma la medición mostró valores entre 20 y 70 dígitos, lo que aparentemente indica un aumento de humedad. Sin embargo, mover el dispositivo solo 5-10 cm hizo que el valor bajara de 70 a 10, es decir, la zona más húmeda parece ser puntual.
- Apliqué un biocida sobre la mancha con la esperanza de que pudiera tratarse de un ataque de algas, pero no hubo resultado.
Así que ahora, por supuesto, me surgen las siguientes preguntas:
- ¿Cómo entra la humedad ahí y además con un patrón tan extraño o en un área limitada?
- ¿Qué tan crítico es esto?
- ¿Qué debería hacer ahora o cuáles serían los próximos pasos a seguir para aclarar completamente el problema y luego, por supuesto, eliminarlo?
- Según las medidas que se deban tomar, ¿vale la pena hacerlo lo antes posible, incluso si el tiempo empeora ahora, o mejor hasta el próximo año?
Como no tengo ningún conocimiento del tema, agradecería mucho su ayuda y consejos.
Un saludo cordial