D.Loper
12.01.2016 07:46:49
- #1
Buenos días,
tengo un problema. Estamos construyendo una casa con una [Schwedenbodenplatte] (aislamiento portante bajo el hormigón - solo en un lado una zapata corrida debido al garaje que se adosa a la casa). Ahora vino la empresa de movimientos de tierra y, en mi opinión, cometió un error.
Excavó el terreno según el informe geotécnico hasta la capa resistente y luego rellenó y compactó con grava F1 hasta 1,9 m de altura hasta el nivel de la calle. PERO:
Este colchón es en todo el contorno solo 50 cm más grande que la superficie de la casa.
(La casa mide 11,5 x 9 m / El colchón de cimentación mide 12,5 x 10 m)
Hace mucho tiempo escuché que un colchón de cimentación siempre debe ser mayor que la casa por el tamaño de su altura en cada lado de la casa.
Aquí, por lo tanto, debería haberse construido de 15,3 x 12,8 m.
Mi arquitecto dice que debo preguntar al ingeniero estructural. El ingeniero estructural dice que debo consultar con el fabricante de la losa de cimentación para aclararlo. – Este a su vez dice que el excavador debería saberlo todo. GENIAL. Todos me dejan colgado y apuesto a que todos lo saben.
Paralelamente he contratado a un perito, que sin embargo solo podrá venir a la obra el 27/01. Hasta entonces hay parada de obra.
La empresa de movimientos de tierra dice que es suficiente porque mi casa no será tan pesada como otras, ya que la construyo en madera y la losa de cimentación reparte la carga uniformemente al terreno y no bajo el ángulo normal de transferencia de cargas. – No se reconoce ninguna culpa.
Pregunto aquí de antemano con precaución si alguien puede decir por experiencia qué pasará. O tal vez alguien ya haya tenido algo similar.
Gracias + saludos
tengo un problema. Estamos construyendo una casa con una [Schwedenbodenplatte] (aislamiento portante bajo el hormigón - solo en un lado una zapata corrida debido al garaje que se adosa a la casa). Ahora vino la empresa de movimientos de tierra y, en mi opinión, cometió un error.
Excavó el terreno según el informe geotécnico hasta la capa resistente y luego rellenó y compactó con grava F1 hasta 1,9 m de altura hasta el nivel de la calle. PERO:
Este colchón es en todo el contorno solo 50 cm más grande que la superficie de la casa.
(La casa mide 11,5 x 9 m / El colchón de cimentación mide 12,5 x 10 m)
Hace mucho tiempo escuché que un colchón de cimentación siempre debe ser mayor que la casa por el tamaño de su altura en cada lado de la casa.
Aquí, por lo tanto, debería haberse construido de 15,3 x 12,8 m.
Mi arquitecto dice que debo preguntar al ingeniero estructural. El ingeniero estructural dice que debo consultar con el fabricante de la losa de cimentación para aclararlo. – Este a su vez dice que el excavador debería saberlo todo. GENIAL. Todos me dejan colgado y apuesto a que todos lo saben.
Paralelamente he contratado a un perito, que sin embargo solo podrá venir a la obra el 27/01. Hasta entonces hay parada de obra.
La empresa de movimientos de tierra dice que es suficiente porque mi casa no será tan pesada como otras, ya que la construyo en madera y la losa de cimentación reparte la carga uniformemente al terreno y no bajo el ángulo normal de transferencia de cargas. – No se reconoce ninguna culpa.
Pregunto aquí de antemano con precaución si alguien puede decir por experiencia qué pasará. O tal vez alguien ya haya tenido algo similar.
Gracias + saludos