19.06.2016 12:20:46
- #1
moin
Dentro de 3 semanas finalmente llegará nuestro carport, después de haber esperado una eternidad por el pavimento. Por eso, actualmente estoy planificando la instalación eléctrica en el carport.
Preparado por nuestro electricista se hizo:
5x cable de 2,5mm² protegido con FI y 16A en el cuadro eléctrico de la casa
5x cable de 4mm², protegido por fusibles faltantes en la casa, preconectado para enchufe de 400V (coche eléctrico)
Ambos extremos del cable ya se adelantaron al lugar correcto en el cobertizo del carport durante los trabajos de pavimentación.
Voy a realizar la instalación yo mismo. Como ingeniero mecánico graduado con formación en construcción de redes de tuberías, me considero lo suficientemente calificado para realizar este tipo de trabajos. Debido a que toda la línea también tiene su propio fusible, puedo desconectar fácilmente la corriente (+ comprobar con multímetro...).
Como programa de interruptores he elegido Busch Jäger Ocean en azul. IP 44 para áreas exteriores cubiertas. Comprarè 1x cable de 50 metros 5x2,5mm² para poder conectar todo. Quería usar cable de 5 hilos porque así puedo pasar todos los 5 cables de la casa por todas partes (aunque solo se conecten 3) y solo necesito 1 cable para, por ejemplo, controlar lámparas, mientras el enchufe obtiene corriente permanente en el interruptor.
Quería crear 3 circuitos de lámparas: 1x área del carport, 1x cobertizo y 1x terraza cubierta (iluminación de mesa). En cada circuito deberían incluirse al menos 2-3 enchufes. La iluminación del carport tendrá un conmutador de dos posiciones y 1x sensor de movimiento.
Quería pasar los cables por tubos eléctricos de Ø20 (tubo de barra), fijando los tubos al carport con abrazaderas Quick (OBO Bettermann). Todavía no estoy seguro si pondré el cable directamente desde el tubo vacío a la línea del enchufe mediante un racor M20 o similar.
El cable 5x4mm² solo lo pasaré al cuadro de distribución. Si realmente necesito el cable alguna vez, dejaré eso a un electricista.
Preguntas:
- ¿Tiene sentido 5x 2,5 o bastan 4 o incluso 3x 2,5? Según creo, 2,5mm² está prescrito para 16A, ¿no?
- ¿Es suficiente el tubo vacío Ø20 o sería mejor tubo de 25? Pensé que un cable de 5 hilos sería suficiente (el cable 5x2,5mm² tiene 13mm de diámetro)
- ¿Sugerencias de mejora?
Dentro de 3 semanas finalmente llegará nuestro carport, después de haber esperado una eternidad por el pavimento. Por eso, actualmente estoy planificando la instalación eléctrica en el carport.
Preparado por nuestro electricista se hizo:
5x cable de 2,5mm² protegido con FI y 16A en el cuadro eléctrico de la casa
5x cable de 4mm², protegido por fusibles faltantes en la casa, preconectado para enchufe de 400V (coche eléctrico)
Ambos extremos del cable ya se adelantaron al lugar correcto en el cobertizo del carport durante los trabajos de pavimentación.
Voy a realizar la instalación yo mismo. Como ingeniero mecánico graduado con formación en construcción de redes de tuberías, me considero lo suficientemente calificado para realizar este tipo de trabajos. Debido a que toda la línea también tiene su propio fusible, puedo desconectar fácilmente la corriente (+ comprobar con multímetro...).
Como programa de interruptores he elegido Busch Jäger Ocean en azul. IP 44 para áreas exteriores cubiertas. Comprarè 1x cable de 50 metros 5x2,5mm² para poder conectar todo. Quería usar cable de 5 hilos porque así puedo pasar todos los 5 cables de la casa por todas partes (aunque solo se conecten 3) y solo necesito 1 cable para, por ejemplo, controlar lámparas, mientras el enchufe obtiene corriente permanente en el interruptor.
Quería crear 3 circuitos de lámparas: 1x área del carport, 1x cobertizo y 1x terraza cubierta (iluminación de mesa). En cada circuito deberían incluirse al menos 2-3 enchufes. La iluminación del carport tendrá un conmutador de dos posiciones y 1x sensor de movimiento.
Quería pasar los cables por tubos eléctricos de Ø20 (tubo de barra), fijando los tubos al carport con abrazaderas Quick (OBO Bettermann). Todavía no estoy seguro si pondré el cable directamente desde el tubo vacío a la línea del enchufe mediante un racor M20 o similar.
El cable 5x4mm² solo lo pasaré al cuadro de distribución. Si realmente necesito el cable alguna vez, dejaré eso a un electricista.
Preguntas:
- ¿Tiene sentido 5x 2,5 o bastan 4 o incluso 3x 2,5? Según creo, 2,5mm² está prescrito para 16A, ¿no?
- ¿Es suficiente el tubo vacío Ø20 o sería mejor tubo de 25? Pensé que un cable de 5 hilos sería suficiente (el cable 5x2,5mm² tiene 13mm de diámetro)
- ¿Sugerencias de mejora?