Para su información:
Después de que varias LPs fracasaran, como se describió en la publicación inicial, hemos retirado toda la grava, compactado nuevamente la base, instalado la grava RC nuevamente en dos capas y la hemos regado intensamente.
Dejamos que toda la masa se asiente durante 2 semanas y luego encargamos nuevas LPs. Y mira...

... finalmente encajó.... :)
 

Shino7189

15.05.2023 12:47:37
  • #2


Oye, lamentablemente tenemos el mismo problema, pero aquí ha llovido mucho, quizás demasiado, se nota que el suelo en la superficie sigue un poco blando a pesar de esperar 3 días. ¿Podrías decirme cómo quedaron con los costos? ¿Quién se hizo cargo de todo el esfuerzo adicional?
 

Pitiglianio

15.05.2023 13:06:36
  • #3


Las pruebas de carga de placas fueron indicadas por el contratista general, pero aún así fueron un trabajo propio.
Con mi constructor de cimentaciones se acordó previamente un precio fijo para la correcta realización del replanteo. Él se mantuvo en ese precio a pesar del esfuerzo adicional. Luego compartimos las cargas adicionales.
 