Rubin21
03.08.2023 12:05:47
- #1
Hola, tengo una construcción nueva con
Tipo de panel: Panel de techo RW, 1000 mm
Núcleo: IPN1, 160 mm
Perfilado: Perfil T - Trapecio RW / Q-Monobox
Kingspan
Exterior: 0,50 mm, poliéster 25µm, SP,
RAL 7016, antracita
Interior: 0,40 mm, poliéster 15µm, PEI,
DU, RAL 9002 blanco grisáceo
cubierto.
La subestructura es vigas portantes con subestructura de 6x6 cm, separación de 50 cm.
La carga térmica de los paneles es tan alta que al cambiar de sol a nublado se producen ruidos de crujido.
Previamente hablé con una arquitecta de Oldenburg que realizó una vivienda con estos paneles.
Lamentablemente, no indicó el problema de los ruidos de crujido. Más tarde, ella también admitió que estos ruidos también están presentes en su caso.
Causa:
Debido a que un elemento sándwich, además del cambio de longitud, se deforma convexamente como un bimetal con el calentamiento externo, hay tensiones adicionales en la subestructura por la torsión de las correas y travesaños y fuerzas adicionales de levantamiento en los apoyos medios de las correas o travesaños.
Ahora la pregunta es, ¿cómo puede solucionarse el problema?
un techo nuevo... sería caro.
Consulta a Kingspan: ¡Los tornillos son los culpables! al expandirse, el metal salta sobre las roscas de los tornillos.
Fabricante de tornillos (Ejot): Tonterías, los tornillos no son culpables, es un problema constructivo del panel en conexión con la subestructura de madera.
¿Alguien tiene una solución?
Tipo de panel: Panel de techo RW, 1000 mm
Núcleo: IPN1, 160 mm
Perfilado: Perfil T - Trapecio RW / Q-Monobox
Kingspan
Exterior: 0,50 mm, poliéster 25µm, SP,
RAL 7016, antracita
Interior: 0,40 mm, poliéster 15µm, PEI,
DU, RAL 9002 blanco grisáceo
cubierto.
La subestructura es vigas portantes con subestructura de 6x6 cm, separación de 50 cm.
La carga térmica de los paneles es tan alta que al cambiar de sol a nublado se producen ruidos de crujido.
Previamente hablé con una arquitecta de Oldenburg que realizó una vivienda con estos paneles.
Lamentablemente, no indicó el problema de los ruidos de crujido. Más tarde, ella también admitió que estos ruidos también están presentes en su caso.
Causa:
Debido a que un elemento sándwich, además del cambio de longitud, se deforma convexamente como un bimetal con el calentamiento externo, hay tensiones adicionales en la subestructura por la torsión de las correas y travesaños y fuerzas adicionales de levantamiento en los apoyos medios de las correas o travesaños.
Ahora la pregunta es, ¿cómo puede solucionarse el problema?
un techo nuevo... sería caro.
Consulta a Kingspan: ¡Los tornillos son los culpables! al expandirse, el metal salta sobre las roscas de los tornillos.
Fabricante de tornillos (Ejot): Tonterías, los tornillos no son culpables, es un problema constructivo del panel en conexión con la subestructura de madera.
¿Alguien tiene una solución?