Panel de techo Kingspan RW ruidos de crujidos

  • Erstellt am 03.08.2023 12:05:47

Rubin21

03.08.2023 12:05:47
  • #1
Hola, tengo una construcción nueva con

Tipo de panel: Panel de techo RW, 1000 mm
Núcleo: IPN1, 160 mm
Perfilado: Perfil T - Trapecio RW / Q-Monobox
Kingspan
Exterior: 0,50 mm, poliéster 25µm, SP,
RAL 7016, antracita
Interior: 0,40 mm, poliéster 15µm, PEI,
DU, RAL 9002 blanco grisáceo
cubierto.
La subestructura es vigas portantes con subestructura de 6x6 cm, separación de 50 cm.
La carga térmica de los paneles es tan alta que al cambiar de sol a nublado se producen ruidos de crujido.
Previamente hablé con una arquitecta de Oldenburg que realizó una vivienda con estos paneles.
Lamentablemente, no indicó el problema de los ruidos de crujido. Más tarde, ella también admitió que estos ruidos también están presentes en su caso.

Causa:
Debido a que un elemento sándwich, además del cambio de longitud, se deforma convexamente como un bimetal con el calentamiento externo, hay tensiones adicionales en la subestructura por la torsión de las correas y travesaños y fuerzas adicionales de levantamiento en los apoyos medios de las correas o travesaños.

Ahora la pregunta es, ¿cómo puede solucionarse el problema?
un techo nuevo... sería caro.
Consulta a Kingspan: ¡Los tornillos son los culpables! al expandirse, el metal salta sobre las roscas de los tornillos.
Fabricante de tornillos (Ejot): Tonterías, los tornillos no son culpables, es un problema constructivo del panel en conexión con la subestructura de madera.

¿Alguien tiene una solución?
 

i_b_n_a_n

03.08.2023 12:29:24
  • #2

En mi opinión probablemente no son los tornillos los culpables sino una instalación defectuosa. Por ejemplo, taladros incorrectos o un par de apriete demasiado alto de los tornillos (o los tornillos incorrectos con, por ejemplo, rosca completa...). El fijado debe absorber las deformaciones enormes de los elementos SIN transmitirlas a la subestructura. Esto generalmente requiere profesionales especialmente capacitados Y herramientas en la instalación.

Tengo un amigo que, entre otras cosas, es especialista (también perito certificado) en naves con elementos sándwich. Con él he hablado una vez sobre esta temática.

Pero:
a) Sin imágenes, no hay "mejor" respuesta.
b) Y: Considero difícil la eliminación completa de los "chasquidos". Pero debería ser posible una reducción significativa.
 

Rubin21

03.08.2023 13:37:57
  • #3
Hola,
Muchas gracias por la primera respuesta.

Se utilizaron los siguientes tornillos:
Ejot tornillos para chapa JE3-Plus-6,3 x 200 mm E16
spanred. Fijación para madera - UK

Fotos adjuntas.




 

i_b_n_a_n

03.08.2023 14:44:50
  • #4
Hola, aquí habría imágenes detalladas del atornillado, si es posible también de los orificios de perforación, bien. Lo ideal, por supuesto, son imágenes del montaje en las que se vea la herramienta utilizada. Como ya se mencionó, son cosas importantes en el montaje de este tipo de elementos sándwich.
 

i_b_n_a_n

03.08.2023 15:11:17
  • #5
En el proceso de planificación de un techo de chapa para mi sauna, también me ocupé de la instalación de este. ¡La expansión longitudinal de chapas de solo 3 m de longitud no fue insignificante! Por lo tanto, sería necesario un sistema de fijación especial con un juego posible de más de 10 mm. O ranuras longitudinales (estanqueidad) o de otra manera permitir un desplazamiento que al mismo tiempo asegure y, por otro lado, no transmita la fuerza directamente a la estructura inferior.

Alternativamente, se me ocurre que tal vez la estructura inferior esté dimensionada demasiado delgada y debería soportar el empuje sin deformarse.
 

Rubin21

03.08.2023 16:41:37
  • #6
Ha


Hola, adjunto imágenes del atornillado.
No hay imágenes del momento del montaje. Los paneles fueron levantados al techo con un Manitou.
En las áreas exteriores se colocó cinta selladora.

En las imágenes se puede ver el montaje, en un resto de pieza.


 

Temas similares
26.03.2010Aislar el techo del piso superior. La estructura del techo consiste en paneles sobre listones14
20.09.2016¿Extender las paredes más allá del techo?!43
09.01.2012Cama SUNDNES - ¿qué tornillos?15
08.04.2013Buscando tornillos para la estantería Billy antigua de Ikea13
16.05.2017Pintura de metal galvanizado10
20.04.2018Techo cubierto con tejas falsas - casa aceptada.12
26.01.2019Subestructura de terraza sobre madera resistente a la intemperie11
19.05.2021Subestructura de fachada con listones romboides sin aislamiento19
14.02.2021Reparar el techo, tejas para techo no son posibles45
17.07.2020¿Importación de ventanas? CE o RAL - ¿Qué es importante?11
02.10.2020RAL 7016 - ¿Más barato que otros tonos o por qué es tan popular?20
28.03.2022Color de la ventana RaL 9005 y garaje18
02.06.2023¿Marta en el aislamiento del techo, qué puedo hacer???27
07.03.2021Las listonas y las correas están ennegrecidas por moho en la construcción nueva;17
29.04.2021Tarimas WPC sobre estructura de acero - subestructura poco clara18
10.04.2022Color de las vigas del techo - gris más claro, cuál RAL22
18.09.2022Color de pintura de fachada tono blanco - Sin especificación RAL, ¿cómo decidir?16
10.05.2023¿Pintura de fachada para casa con ventanas RAL 7016?45
28.06.2023Puerta del lavavajillas rota: ¿Se puede volver a atornillar?20
30.10.2023Techo de repente muy filtrado, después del techador14

Oben