Casa unifamiliar KfW70: mampostería T10 o T9??

  • Erstellt am 06.09.2010 10:06:12

Bulla2000

06.09.2010 10:06:12
  • #1
Hola.
Ya tenemos varias ofertas para nuestra casa unifamiliar planificada [BT]. Dos parten de paredes exteriores delgadas + aislamiento térmico exterior, dos quieren hacer la estructura con el Wienerberger T10 con un grosor de 36,5 cm. A mí me gusta mucho más una pared gruesa sin cosas de plástico.

Por eso prefiero una construcción monolítica. La oferta ahora incluye la piedra Wienerberger T10. El fin de semana revisé los folletos de Wienerberger, sobre todo del T9 con el sistema V-Plus, y también leí sobre ello en internet.

Los valores de aislamiento térmico son claramente mejores (entre el T10 y el T9). ¿Con qué recargo podría contar? La casa tendrá aproximadamente 9 x 9 m con sótano, planta baja y piso superior. Un número aproximado sería suficiente.

¿Vale la pena el recargo? Preferiría ahorrarme un "nice-to-have" como la chimenea y en su lugar invertir en la pared exterior, si es económicamente posible.
 

Bauexperte

06.09.2010 10:56:00
  • #2
Hola,


Como un incentivo para pensar: construimos con hormigón celular PP2 -035, Lambda 0,090 W/(mK) – sin SATE – y con ello obtenemos en el test Blower Door (con el test Blower Door (BDT) se mide la hermeticidad de un edificio o vivienda) un valor de 0,7/h.

Los valores límite más importantes para edificios residenciales son: un valor menor a 3 /h está especificado, por ejemplo, en la ÖNORM y debe respetarse en cualquier construcción de vivienda. Para edificios con sistemas de ventilación se exige un nL50 menor a 1,5 /h (de lo contrario se cambia demasiado aire a través de las juntas, lo que afecta el intercambio de aire por el sistema de ventilación). En casas pasivas el límite es aún más bajo, el valor máximo permitido es 0,6 /h.

Con el valor obtenido de 0,7/h el propietario – si no instaló sistema de ventilación – debe ventilar mucho y regularmente, la casa unifamiliar es muy hermética.

Este valor probablemente lo alcanzarás también con el T9.

Saludos cordiales
 

Bulla2000

06.09.2010 12:12:13
  • #3
Conozco las ventajas, gracias experto en construcción. Solo quería saber su opinión sobre si sería mejor invertir el dinero en un ladrillo T9 en lugar de un T10. Una pared de ladrillo puro sin aislamiento artificial también es mejor para la difusión.
 

Bauexperte

09.09.2010 11:52:16
  • #4
Hola,



Bueno, en cierto modo ambos tienen razón, porque con el ladrillo solo no se alcanza una casa de eficiencia KfW 70; para ello, además del triple acristalamiento, se necesita también una cierta proporción de energía renovable => el consumo anual de energía primaria solo puede ser el 70 % del consumo energético de un edificio nuevo comparable.

Saludos cordiales
 

Bulla2000

09.09.2010 13:32:24
  • #5
Claro. Por ejemplo, además del aislamiento entre vigas, la D. también incluyó en la oferta un aislamiento bajo vigas de 25 cm de espesor (valor U 0,19). Además, por supuesto, aislamiento completo de la losa del sótano, la planta baja y las paredes hacia el sótano, etc. Se instalará la nueva central AI para la casa, es decir, bomba de calor aerotérmica con ventilación controlada de la vivienda, coeficiente de rendimiento 1:4,3. La energía solar no vale la pena como opción extra. Ventanas estándar Ug 0,5 (cristal Climatop, marcos Thyssen-Inoutic serie: Prestige 176.6 C).

Solo quiero asegurarme, porque se lee repetidamente que si es monolítico, un muro de 36,5 cm no alcanza la norma KfW70. Pero en la ficha técnica del T10 está expresamente indicada una conductividad térmica de 0,10 y que es adecuado para la Ordenanza de Ahorro de Energía 2009 y para casas con eficiencia energética KfW.

En cualquier caso, debe incluirse en el contrato.

¿Cómo fue eso para la subvención KfW? El constructor me hace un cálculo energético, que debe presentar con la solicitud del crédito KfW a través de mi caja de ahorros a la KfW. Y luego al final, cuando la construcción esté terminada, debe confirmar otra vez una persona autorizada (seguramente también lo hará la empresa constructora, ¿no?) que se cumplen los límites KfW......¿correcto?
 

Bulla2000

09.09.2010 15:15:14
  • #6
He visto ahora cifras alarmantes: con un T10 de 36,5 de grosor nunca se alcanza el estándar de la Ordenanza de Ahorro de Energía 2009, ni mucho menos el KfW70.
Con el T9 se alcanza justo la Ordenanza de Ahorro de Energía 2009.

Entonces, ¿por qué D. usa esta piedra, si saben que quiero un KfW70?

Para mí significa, o paredes más delgadas + plástico por fuera o construir con doble capa. Ambas opciones son considerablemente más caras y por lo tanto no financiables. ¿Adiós a la construcción de la casa...?
 

Temas similares
08.12.2015Costos de construcción de casa KFW70 con sótano llave en mano15
19.04.2013Presupuesto para la construcción de una casa unifamiliar con sótano de hormigón WU27
19.08.2017Costos de construcción en BW para una casa unifamiliar con sótano de 200 m2 y garaje doble38
18.05.2018Casa unifamiliar con más de 180 m² / sótano / garaje68
06.10.2018Planificación de casa unifamiliar - aprox. 170 m2 sin sótano13
25.08.2020Resultado de la prueba de puerta sopladora (n50=1.13)49
13.10.2019Plano de planta de casa unifamiliar con sótano y garaje doble en 540 m²26
05.07.2020Plano de casa unifamiliar aprox. 200 m² garaje doble sótano32
30.08.2021¿Bungaló con sótano para casa unifamiliar con oficina de 60 m2, es sensato?23
04.11.2022Resultado de la prueba de blower door KfW 5521
28.02.2023Evaluación de la oferta de interés del banco de ahorros17

Oben