Cowperwood
05.11.2021 18:35:25
- #1
Hola a todos,
la planificación de nuestra casa KfW55 EE está terminada. Queremos construir con paredes de Poroton 42,5 sin aislamiento adicional. El ingeniero de planificación propone el T9 con λ 0,09.
Ahora, el consultor energético contratado por la oficina de planificación ha calculado y obtiene un muy buen consumo de energía primaria de 20,8 kWh/m²a. ¡Pero! En cuanto a la pérdida específica de calor por transmisión son solo 0,2620 W/m²K.
Nota: para ser considerado KfW55 se permiten como máximo 0,2625, por lo que es justo hasta el cuarto (!) decimal. Además, las puentes térmicas se consideran con un valor bastante bajo de 0,013 W/m²K.
Mi temor: si otro consultor energético hace los cálculos, podría llegar a la conclusión de que no se cumple el KfW55.
Pregunta: ¿Ustedes lo construirían así? ¿O el riesgo es muy alto de que la casa sea un poco peor en la aceptación final que en el papel y que falle toda la financiación? ¿Sería mejor quizás usar el Poroton T8?
Un saludo
Theodor
la planificación de nuestra casa KfW55 EE está terminada. Queremos construir con paredes de Poroton 42,5 sin aislamiento adicional. El ingeniero de planificación propone el T9 con λ 0,09.
Ahora, el consultor energético contratado por la oficina de planificación ha calculado y obtiene un muy buen consumo de energía primaria de 20,8 kWh/m²a. ¡Pero! En cuanto a la pérdida específica de calor por transmisión son solo 0,2620 W/m²K.
Nota: para ser considerado KfW55 se permiten como máximo 0,2625, por lo que es justo hasta el cuarto (!) decimal. Además, las puentes térmicas se consideran con un valor bastante bajo de 0,013 W/m²K.
Mi temor: si otro consultor energético hace los cálculos, podría llegar a la conclusión de que no se cumple el KfW55.
Pregunta: ¿Ustedes lo construirían así? ¿O el riesgo es muy alto de que la casa sea un poco peor en la aceptación final que en el papel y que falle toda la financiación? ¿Sería mejor quizás usar el Poroton T8?
Un saludo
Theodor