¿Está demasiado lejos la tubería de aguas residuales para el inodoro?

  • Erstellt am 15.11.2016 18:20:29

rabudde

15.11.2016 18:20:29
  • #1
Lamentablemente no presté suficiente atención al plano de ejecución. Ahora una tubería de desagüe (KG DN100) se ha desplazado un poco demasiado hacia el interior de la habitación. Plano en el anexo. Ahora quisiéramos en lugar de la pared del inodoro recta hacer un inodoro en esquina, pero con un Geberit Duofix para esquinas (es decir, el elemento de montaje caro - número de artículo 111.390.00.5 -, para que se desplace lo más posible hacia la esquina). No tengo un número exacto en este momento, pero según el plano el centro de la tubería de desagüe detrás del inodoro debería estar a aproximadamente 62 cm de la pared exterior. Se suman 16 cm de construcción del suelo sobre el suelo bruto. ¿Podría alguien decirme basándose en estos datos si es realista colocar el pequeño elemento de esquina Geberit en la esquina de la pared exterior y aún así garantizar un drenaje adecuado (¿se puede conseguir la pendiente correcta a esa distancia)? ¿O debería mejor usar un elemento Geberit Duofix normal (número de artículo 111.300.00.5) y montarlo en ángulo en la esquina (aunque con esto todo se desplazará aproximadamente 12 cm más hacia el interior, pero así me acercaría un poco más a la tubería de desagüe)? Lamentablemente es algo urgente, ya que tendría que pedir los elementos de montaje a más tardar mañana.
 

AOLNCM

16.11.2016 15:32:09
  • #2
Si se trata de una losa de cimentación y la tubería KG está fija, se había previsto un desvío HT de 90°. Entonces probablemente también tengas que construir una preinstalación para un inodoro esquinal, porque no llegas en altura.
O colocar la ducha transversalmente al segundo tubo de desagüe. A unos 2 m de distancia y con un 1% de pendiente también es posible.
Con un falso techo intermedio es factible. Derribar el hormigón en ese lugar y colocar un desvío HT de 45° más abajo, de modo que el borde superior del desvío HT no quede mucho más alto que el techo de hormigón. Luego un codo de 87° y colocar con 1% hacia la esquina.
 

rabudde

17.11.2016 08:44:30
  • #3
Ok, sí, ese también era un problema, que entonces la conexión de la ducha ya no estaría garantizada. Sí, es una losa de suelo y definitivamente no la vamos a romper para eso, prefiero aceptar la construcción original de la pared prefabricada, pero me he coordinado brevemente con la empresa constructora al respecto y podríamos llevar la ducha hasta el lavabo, pero están aproximadamente 2,6 m de distancia, no 2 m, pero aún así debería funcionar.

He dibujado de forma aproximada el elemento de pared prefabricada con el inodoro girado en el anexo. Esto no es el elemento de esquina de Geberit, sino un elemento de montaje normal dibujado ligeramente girado. Si lo entiendo bien, entonces con dos codos HT de 87° y un tramo recto de unos centímetros ya casi se saldría detrás de la pared de cartón yeso y entonces de alguna manera se llega a la conexión del WC. ¿Pero no son demasiados codos?

- El elemento del WC ya hace un codo de 90° hacia abajo en la salida
- luego baja recto unos centímetros justo por encima del suelo terminado
- ahí un codo de 87° hacia la derecha hasta la conexión en el suelo
- allí está el primer codo de 87° que está embutido en el suelo
- una pendiente un poco más pronunciada hasta el segundo codo de 87° que finalmente conduce al tubo KG en la losa de suelo
- seguramente también hay un codo de 87° o 90° en la losa de suelo

 

AOLNCM

17.11.2016 09:26:58
  • #4
- en una losa de cimentación, tampoco deberíais romper nada.
- si se instala un tabique frontal, la ducha no debería conducir necesariamente al lavabo, pero debe decidirlo el instalador in situ.
- con una construcción del suelo de 16 cm, incluso una distancia de 3 m todavía sería aceptable.
- un tabique frontal, ya sea en la pared o en la esquina, se necesita de una u otra forma para poder instalar la ventilación de la tubería de desagüe.
 

Temas similares
31.05.2015Tubo de aguas residuales encementado en la losa del suelo en un lugar equivocado29
15.07.2014¿Placa base para bungalow Danwood? ¿Empresa para trabajos completos?11
05.09.2016¿Mover la pared exterior en el plano?33
21.11.2016Mala planificación Baviera - pendiente hacia la casa y el garaje - en lugar de alejarse23
30.05.2018¿Placa base en el borde superior o inferior? ¿Quién tiene experiencia?10
19.01.2022¿Cómo limpiar el desagüe de pared de la ducha Geberit en caso de obstrucción?15
06.09.2018Losas de cimentación en una ligera pendiente para una casa unifamiliar con sótano11
07.11.2018Cortar la losa del suelo debido a tuberías de drenaje mal colocadas20
07.01.2019Casa con losa de cimentación en pendiente52
01.05.2022Nuestro diseño de plano para una casa económica348
21.04.2020Reparación de tubería de aguas residuales - ¿Cómo sellar?11
11.05.2020¿Cómo reconocer Keramag / Geberit KeraTect?16
07.06.2022¿Qué inodoro de pared: Villeroy & Boch, Geberit, Duravit???39
09.09.2020Cálculo de una casa prefabricada19
24.09.2020Pendiente insuficiente de la tubería de aguas residuales29
26.02.2021(¿Ascendente?) Humedad en la base / pared exterior11
17.02.2021Nuestra ubicación en pendiente - losa de suelo vs sótano residencial42
20.04.2021Pendiente de la ducha en dirección equivocada36
03.11.2022Entrada de casa, placa base para la unidad exterior de la bomba de calor12
16.01.2023Estructura del suelo con losa de base sin aislamiento13

Oben