¿Es suficiente la capacidad de conexión de la casa de 14,5 kW?

  • Erstellt am 23.06.2020 11:36:19

seat88

23.06.2020 14:07:59
  • #1


tu reflexión no está tan alejada... Imagínate el 26 de diciembre.
El pato se está asando en el horno, el lavavajillas está limpiando la vajilla de los días anteriores. Rápidamente preparas la salsa y las albóndigas, por supuesto con la función booster porque la abuela Annegret ya ha dicho tres veces que tiene hambre. Una de las hijas se está duchando ya por segunda vez porque por fin puede dormir en casa de su nuevo novio, la otra se está secando el cabello...
De repente, de repente, se caen las galletas que estaban sobre la mesa del salón, y el hombre de la casa enciende la aspiradora...
 

Tolentino

23.06.2020 14:24:35
  • #2
Sí, los eventos raros no son eventos que "nunca ocurren". Por eso deseo un poco más de margen...
 

miho

23.06.2020 15:25:26
  • #3
Bueno, ya se sabe bastante: a través de corriente alterna (es decir, corriente doméstica en sentido amplio) los coches eléctricos típicamente pueden consumir hasta 22 kW. Una batería típica tiene entre 20 (un pequeño coche urbano) y 100 kWh (un SUV grande). Es decir, con 11 kW se tarda entre 2 y 10 horas en cargar. Por lo tanto, es suficiente para cargar durante la noche. Si se quiere ir más rápido, normalmente hay cargadores rápidos de corriente continua junto a la autopista. Entonces, para un coche eléctrico calcularía al menos 11 kW de potencia de carga y dimensionaría la conexión para más (>22 kW).
 

gmt94

23.06.2020 15:45:02
  • #4


La frase está en realidad formulada de manera poco afortunada. En realidad solo quería sensibilizar sobre que también hay que tener el tema en cuenta al construir una casa en la actualidad.
 

Knöpfchen

23.06.2020 20:00:44
  • #5
La conexión doméstica habitual es de 30 KVa.
En la caja de conexión doméstica hay entonces 63A. SLS 40A.
El tamaño del SLS también puede ser 35A dependiendo del proveedor.

Además, a partir de un SLS de 50A, el cableado en el cuadro de contadores debe ser de 16 cuadrados en lugar de los habituales 10.
 

rick2018

23.06.2020 21:07:47
  • #6
Tenemos 125A. Tener es mejor que necesitar.
Para una casa "normal" iría hacia 63A.
Así hay suficiente "margen".
 
Oben