¿Está colocado correctamente el solado de cemento como masa niveladora?

  • Erstellt am 13.06.2022 11:20:34

delacreem

13.06.2022 11:20:34
  • #1
Hola querida comunidad,

necesito urgentemente apoyo para la evaluación de los trabajos realizados en mi casa.

Situación inicial:

Debido a una baja altura de construcción, he optado por un sistema BH de Schlüter (Bekotec-Therm).
Para ello se retiró la capa antigua incluyendo el mortero.
Lamentablemente, el suelo no estaba lo suficientemente nivelado y se tuvo que hacer un relleno para que el BH pudiera colocarse de manera limpia y así evitar posibles tensiones.
Se nivelaron alturas de superficie entre 0 y 40 mm. Debido a estas alturas, el colocador de mortero decidió utilizar mortero de cemento.

El suelo está nivelado aquí, sin embargo, en los lugares donde no era necesario nivelar la altura, por supuesto, se dejaron libres. En estos puntos se intentó nivelar el mortero a 0. La composición probablemente no está diseñada para esto y en estas zonas se está desmoronando.

Los siguientes pasos aún deben realizarse:


    [*]Se colocará aislamiento acústico de 5 mm sobre el suelo nivelado
    [*]Se colocará BH
    [*]Se echará un mortero autonivelante


Me gustaría asegurarme de que todo se ha hecho correctamente antes de proceder con los siguientes pasos.

¿Qué opinan ustedes?

Muchas gracias de antemano.





 

KlaRa

13.06.2022 12:24:28
  • #2
Hola preguntador.
Las capas de compensación deben adherirse firmemente al sustrato.
No hay ninguna excepción ni un SÍ o PERO.
Si las capas se han desprendido, todo debe ser lijado nuevamente.
Simplemente colocar un aislamiento acústico para impactos encima es un sinsentido técnico y rotundamente INCORRECTO.
Además, solo necesitamos los elementos del sistema de Becotec Therm, sin láminas adicionales de base (esto en relación con el tema "[Trittschalldämmung 5mm]").
Saludos: KlaRa
 

delacreem

13.06.2022 12:35:26
  • #3
Hola KlaRa

Gracias por el feedback.

Además, solo necesitamos los elementos del sistema de Becotec Therm, no láminas adicionales (esto respecto al tema "Aislamiento acústico de impacto 5mm").

--> ¿De qué elementos del sistema está hablando exactamente?
Supongo que trabaja para Schlüter.
Por lo tanto, un aislamiento acústico de impacto aquí carece de sentido. ¿Puedo verlo en algún lugar en la página del fabricante o qué tipo de base se necesita o se recomienda aquí?

Las capas de nivelación deben unirse firmemente con la base.
El solado está suelto solo en los lugares donde se ha nivelado hasta cero. Todo lo demás está firmemente unido.
 

delacreem

13.06.2022 12:39:03
  • #4


¿Qué recomendaría aquí como material de nivelación?
 

KlaRa

13.06.2022 14:02:14
  • #5
Hola " ".
No, no soy empleado de Schlüter
-Systems KG, sino perito independiente y certificado en construcciones de suelos.
Todas las partes sueltas del solado deben revisarse con golpecitos suaves usando un martillo de tamaño medio para comprobar la adhesión.
Donde se desprenda la capa del solado, se imprimará de nuevo y se nivelará con una masilla. Dado que los solados trabajan con un tamaño máximo de grano (8 mm), con este tipo de mortero nunca se puede alisar “a CERO”.
De todas formas, comprueba (aunque eso no debería ser tu tarea) la planitud de la superficie con un nivel de agua suficientemente largo o con un perfil metálico en L resistente a torsiones.
Los elementos del sistema Beotec-EN 2520 consisten en la placa de solado con nódulos BEOTEC-EN y una masa de asentamiento modificada con plástico.
La placa con nódulos normalmente se instala sobre una placa distribuidora de cargas ya realizada, generalmente antigua.
Esto significa, en la construcción de viviendas, que el aislamiento acústico contra impactos está ubicado debajo del solado.
Todo lo que se instala después como láminas intermedias, en mi opinión, no debería denominarse “aislamiento acústico contra impactos”.
Pero sería demasiado extenso aquí para poder explicar la razón.
Saludos y éxito: KlaRa
 

Temas similares
29.01.2014Ahorrar costos/sótano/azulejos económicos/solera sellada?13
13.04.2017Mortero con arena dorada17
28.04.2016Orden capa niveladora - yeso14
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
07.08.2016Piso superior sin capa de nivelación - solo suelo de concreto15
29.07.2018¿Aislamiento perimetral bajo la losa de suelo y aún XPS bajo el solado?28
31.10.2016¿Calentar el solado con el proveedor principal de servicios?!12
29.11.2016Puerta principal solo protección contra robos / mejores materiales - yeso, solera?10
02.02.2017¿Es conveniente ventilar/secar después de la instalación del solado/revoque interior?15
22.06.2017Calidad del aislamiento acústico de impactos10
13.11.2017¿Qué aislamiento acústico de impactos es adecuado para calefacción de suelo radiante?15
16.01.2021Aislamiento acústico a impactos - ¿Qué valores son importantes para el ruido de impactos?11
13.05.2020Vinilo autoadhesivo sobre solera20
01.09.2020Preparación del subsuelo Vinilo clic19
12.11.2020Construcción de suelo sin solera para tablas de madera maciza - experiencias29
14.03.2021¿Solo barrera de vapor, sin aislamiento acústico de impactos?12
24.07.2023¿Colocar los zócalos más tarde debido al contrapiso y la formación de juntas?18
06.09.2021Aislamiento acústico autoadhesivo contra impactos15
22.08.2021¿Es posible pegar posteriormente un parquet flotante?15
09.11.2021¿Capa negra de alquitrán de 2 cm de espesor en lugar de la solera??18