Interpretación de experiencias de perforación terrestre

  • Erstellt am 03.11.2023 22:52:35

guckuck2

06.11.2023 11:15:21
  • #1


No necesitarás una de 120 m sino menos, porque a mayor profundidad aumenta la capacidad de extracción por metro.

Pero sí, una perforación única con la misma profundidad total es más barata de realizar. La máquina de perforación no tiene que ser trasladada, todo el proceso de trabajo se realiza una sola vez y no dos. Ahorras espacio en la propiedad, tienes una conducción directa y más corta de las tuberías y tampoco necesitas un pozo de inspección donde se unan las dos sondas.
 

BobRoss

15.11.2023 00:33:12
  • #2
Dos perforaciones tienen una ventaja sobre una perforación en cuanto a la seguridad contra fallos. En términos de eficiencia, una perforación más profunda tiene ventaja frente a 2 perforaciones menos profundas. No puedo confirmar, según mi experiencia, la afirmación general de que una perforación más profunda siempre es más económica de realizar. Depende de las condiciones individuales del suelo subyacente. Por ejemplo, si hay suelo rocoso en capas más profundas.

Con respecto a las preguntas en el post de entrada: la carga térmica y la demanda anual de energía térmica incluyendo la preparación de agua caliente son cosas diferentes. Sin embargo, es cierto que en estos cálculos ya se incluye un margen de seguridad. Por lo tanto, el generador de calor (bomba de calor) no necesita sobredimensionarse para obtener buena eficiencia, ya que esto perjudica la eficiencia.

Por otro lado, un sobredimensionamiento de la fuente de calor (= perforación más profunda) aumenta la eficiencia al reducir los costos operativos durante el funcionamiento de la bomba de calor. No es tan fácil calcular si esta ganancia justifica los mayores costos de perforación y cada uno debe decidirlo por sí mismo. Pero en principio, algunos metros de perforación adicionales son algo bueno.
 

xMisterDx

15.11.2023 11:22:57
  • #3
Sí, exacto. Solo porque se puede perforar hasta 60m de profundidad, no significa que también se pueda llegar a 100m o 200m. Con cada metro aumenta el riesgo de encontrarse con roca.

¿Hay experiencias en tu zona?
¿Por qué la empresa quiere perforar 2x60 y no 1x100m? ¿Tal vez han tenido malas experiencias con perforaciones más profundas en tu entorno o saben que eso ni siquiera es posible?

Que haya funcionado en X y Y no significa automáticamente que funcione en Z...
 

Temas similares
10.12.2009Subvenciones para KFW55 y bomba de calor suelo/agua15
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
26.08.2013¿Qué bomba de calor es la más adecuada para nuestra nueva construcción?13
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
05.03.2014¿Caldera de condensación de gas o bomba de calor LW para chimenea con agua?18
12.09.2014Calentamiento de agua sanitaria vs eficiencia de bomba de calor aire-agua11
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
09.04.2015Terreno demasiado blando - perforaciones / estudio del suelo no es posible12
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
03.06.2016¿Colector de zanja, bomba de calor agua-salmuera o bomba de calor aire-agua?49
05.03.2015Bomba de calor de fuente única colector plano 2 circuitos de calefacción13
18.04.2015Construcción de casa, KFW70, aproximadamente 150 m², ¿qué calefacción? ¿Gas/bomba de calor aire-agua?36
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
25.03.2019Concepto de calefacción para vivienda unifamiliar nueva de aproximadamente 190 m²: bomba de calor split vs. sistema geotérmico13
20.01.2020Nueva financiación BAFA - bomba de calor aire-agua con energía solar térmica39
28.06.2023¿Experiencias con bomba de calor agua-glicol con sonda geotérmica?42

Oben