Hausmeister72
19.05.2015 21:01:39
- #1
Hola a todos,
una habitación del sótano debe ser aislada desde el interior.
Con el cálculo del valor U llego a:
Bajo estas condiciones no debería esperarse la formación de moho.
Protección contra la humedad
Durante el período invernal de escarcha de 90 días, se forman en este componente un total de 0,175 kg de agua de condensación por metro cuadrado. Esta cantidad se seca en verano en un plazo de 81 días (período de evaporación según DIN 4108-3:2014-11).
# Material valor sd Agua de condensación Duración del secado Peso
m kg/m² % Días kg/m²
1 1,5 cm Knauf Rotband yeso adherente 0,08 - 0,0 14,3
2 5 cm Espuma rígida, XPS 4,00 0,15 8,6 1,8
... en el lado exterior 0,15
3 1,5 cm Revoque de cemento-cal 0,52 0,17 0,6 27,0
... en el lado interior 0,15 70
... en el lado exterior 0,023
4 25 cm Hormigón armado (1%) 32,50 0,026 0,0 575,0
... en el lado interior 0,023 81
... en el lado exterior 0,0024
5 0,3 cm Recubrimiento grueso de betún 150,00 - 0,0 3,2
... en el lado interior 0,0024 42
33,3 cm Componente completo 187,10 0,18 81 621,2
El cálculo en internet dice: "No se espera moho".
Sin embargo, sí se forma agua de condensación, y ahora estoy inseguro.
¿Está bien así si se hace como se indica arriba?
No quiero tener que derribar todo de nuevo...
una habitación del sótano debe ser aislada desde el interior.
Con el cálculo del valor U llego a:
Bajo estas condiciones no debería esperarse la formación de moho.
Protección contra la humedad
Durante el período invernal de escarcha de 90 días, se forman en este componente un total de 0,175 kg de agua de condensación por metro cuadrado. Esta cantidad se seca en verano en un plazo de 81 días (período de evaporación según DIN 4108-3:2014-11).
# Material valor sd Agua de condensación Duración del secado Peso
m kg/m² % Días kg/m²
1 1,5 cm Knauf Rotband yeso adherente 0,08 - 0,0 14,3
2 5 cm Espuma rígida, XPS 4,00 0,15 8,6 1,8
... en el lado exterior 0,15
3 1,5 cm Revoque de cemento-cal 0,52 0,17 0,6 27,0
... en el lado interior 0,15 70
... en el lado exterior 0,023
4 25 cm Hormigón armado (1%) 32,50 0,026 0,0 575,0
... en el lado interior 0,023 81
... en el lado exterior 0,0024
5 0,3 cm Recubrimiento grueso de betún 150,00 - 0,0 3,2
... en el lado interior 0,0024 42
33,3 cm Componente completo 187,10 0,18 81 621,2
El cálculo en internet dice: "No se espera moho".
Sin embargo, sí se forma agua de condensación, y ahora estoy inseguro.
¿Está bien así si se hace como se indica arriba?
No quiero tener que derribar todo de nuevo...