Las instalaciones no deben dañar la envolvente del edificio

  • Erstellt am 10.08.2016 10:34:45

bauherrin1

10.08.2016 10:34:45
  • #1
Hola y buen día,

actualmente estamos buscando un contratista de construcción adecuado que construya de manera ecológica.

También nos sería importante que para las instalaciones no se perforara/dañara la envolvente y que no fuera necesario volver a sellarla posteriormente. No podemos imaginar que quede tan hermético como el "original".

¿Se puede realizar esto solo con una capa de instalación o hay otras posibilidades?
Un proveedor respondió a la pregunta sobre una capa de instalación que trabajan con una preinstalación eléctrica en conductos vacíos.

¿Qué se entiende por esto y se recomienda?
 

Uwe82

10.08.2016 11:32:05
  • #2
Supongo que preferís la construcción con estructura de madera o algo similar, o que ya lo habéis mirado, ¿verdad? Normalmente, en el estándar está directamente detrás de la placa de yeso la barrera/retardante de vapor, que por supuesto se perfora con cada cable y cada caja.

Por eso, en ese punto se utilizan cajas herméticas y los cables se conducen a través de conductos vacíos, que también son estancos. Eso es probablemente lo que quería decir el mencionado proveedor, probablemente no ofrecen una [I-Ebene].

Una capa de instalación suele tener un coste adicional para la mayoría. En este caso, se añade una capa adicional delante de la pared estándar, que por ejemplo está rellena con lana mineral. Es decir, tienes entre 6 y 8 cm adicionales hasta la barrera/retardante de vapor real y no tienes que preocuparte por la estanqueidad. En nuestro proveedor eso ya estaba incluido en la pared exterior estándar. Opcionalmente, podríamos haber llenado esa capa con celulosa para la "conciencia ecológica" .

Recomendaría en todo caso una capa de instalación, sobre todo porque tras su montaje durante el acabado interior es muy fácil instalar más cajas si se han olvidado.

Y sobre el tema de construir de forma ecológica: por favor, mira con atención los materiales utilizados. El aislamiento de fibra de madera y la celulosa suenan muy ecológicos, pero el problema es la protección contra incendios, por eso estos materiales deben ser tratados en parte con ácido bórico, etc., y por tanto no son ecológicamente más inofensivos que un ladrillo cocido .
 

bauherrin1

06.09.2016 11:10:35
  • #3
Hola Uwe82,
sí, así es. Son proveedores de casas prefabricadas.

¿Qué ventaja hay además de la instalación más sencilla de las cajas durante la construcción, o qué desventajas hay si se prescinde de ello?

¿Están realmente herméticos los sellos de los puntos que se perforan?

Si se instalan ventiladores descentralizados, se perfora la pared en cualquier caso, ya sea en el nivel de instalación o no, ¿o estoy equivocado?

Un saludo
 

Uwe82

06.09.2016 12:40:36
  • #4

Esa es precisamente la cuestión. Pero como en algunos casos se instalan cientos de cajas, el riesgo de que no cierren bien es relativamente alto. Puede que en casos individuales no sea grave, pero podría convertirse en un problema con el tiempo, si algo se afloja, por ejemplo, debido a movimientos causados por enchufar y desenchufar. Eso no lo quería.

Y también los clavos o tornillos en la pared pueden perforar la barrera. Por lo general, eso no es grave. Si los dejas puestos, normalmente permanece hermético. Pero los agujeros deberían sellarse adecuadamente al retirar los tornillos.


Absolutamente correcto, pero esa es una cantidad mucho menor. También hay muchas otras cosas que atravesarán la barrera (tuberías vacías para persianas eléctricas, lámparas exteriores, intercomunicadores, etc.). Pero cuanto menos sean, menor es el riesgo y más esfuerzo suele estar uno dispuesto a invertir en el sellado. Con 100 cajas vacías esta disposición podría disminuir. Sobre todo, las tuberías vacías deben salir por algún lugar del interior...
 

86bibo

06.09.2016 14:06:51
  • #5
Aquí ya se están contando demasiados detalles.
Es importante, por supuesto, una correcta impermeabilización mediante una barrera de vapor. Este trabajo es laborioso y se puede hacer bien o mal. Yo consideraría mucho más importante controlar que se haya realizado correctamente. El clavo en la pared ciertamente no daña la envoltura total de la casa. En teoría, la barrera de vapor está dañada, pero prácticamente no se nota, ya que hay muchos, muchos lugares que no se pueden sellar al 100% y que por ello tienen un impacto mucho mayor.

Las ventilaciones descentralizadas pueden ser un problema, incluso si se quieren/deben cumplir los estándares KfW. Las secciones transversales son simplemente relativamente grandes. Calculen la circunferencia de los orificios de ventilación y cuántos pequeños clavos se pueden clavar en la barrera de vapor por ello.
 

Uwe82

06.09.2016 14:23:45
  • #6
Muchos guisantes también dan una sopa para muchas personas, ese es el punto. Si metes tubos vacíos en las cajas estancas de pared hueca, nunca conseguirás sellarlas al 100%, igual cuando el tubo vacío tiene que pasar por la barrera en el suelo. Esto puede significar hasta cuatro fugas por caja, porque normalmente tienes dos tubos vacíos por caja.

Con un plano de instalación tengo estos problemas durante la fase de construcción y también después menos, incluso si tengo que taladrar orificios para tacos de pared hueca para colgar cosas pesadas. Después de una reflexión profunda, no construiría sin plano de instalación, porque el riesgo sería simplemente demasiado grande si tengo que pensar en la barrera en todos los puntos en conjunto.
 

Temas similares
02.10.2016Barrera de vapor vs retardante de vapor21
09.06.2017Cables de computadora y router Wi-Fi43
21.09.2017Planificación eléctrica - ¿Cuántas tomas son suficientes?120
01.12.2017Número de enchufes RJ-45 "enchufes de red" - ¿Qué tiene sentido?62
20.05.2018¿Casa de madera densa y bien aislada sin plástico? (Barrera de vapor)21
31.10.2018Preocupación por la barrera de vapor - aire de la salida del techo12
09.09.2019¿Son peligrosos los tubos vacíos y las cajas vacías en el hormigón WU?10
08.01.2021¿Las tomas LAN siguen siendo actuales? ¡WLAN/inalámbrico es el futuro!262
07.09.2021Nueva construcción de WLAN - Tomas de red/cables53
27.02.2020¿La barrera de vapor en el techo es permeable al vapor? ¿Sí? ¡No!16
17.04.2020¿Son posibles las luces empotradas con las cajas HaloX?23
08.04.2021¿Construir sin antena y cable SAT - CAT sin conducto vacío?65
01.09.2020¿Qué conducto para cable LAN?32
29.12.2020Tablaroca y barrera de vapor de una manera diferente24
14.02.2021Tuberías vacías de la casa al jardín / Consejos10
11.09.2021¿Qué cables Cat se deben instalar en la fachada? ¿Problemas con la humedad?29
07.10.2021Instalación de LAN en una casa prefabricada comprada - construcción con estructura de madera35
04.07.2022Conductos para SAT y TK, ¿obligatorios o no en nueva construcción?13
28.11.2022¿Se necesitan cables LAN en el garaje?107
25.04.2023¿Está dañada la fachada de aislamiento térmico por clavos en la pared exterior?14

Oben