Optimización / Ajuste IDM iPump 2-8

  • Erstellt am 12.01.2024 19:41:34

OBpunkt

12.01.2024 19:41:34
  • #1
Hola, hace aproximadamente medio año nos mudamos a nuestra casa nueva, que fue construida como una casa KfW 50 con una superficie habitable de aproximadamente 145 m² en 2 plantas + desván (no hay sótano). Como bomba de calor se instaló una IDM Aero/iPump 2-8, en todas partes hay calefacción por suelo radiante.
Lamentablemente no tengo detalles sobre el diseño de la calefacción por suelo radiante, por lo que no sé la distancia de la instalación de las tuberías ni con qué temperatura objetivo se calculó el diseño de la calefacción.

Nuestro problema actualmente es que no todas las habitaciones se calientan (igualmente).
Actualmente está ajustada una temperatura objetivo para el circuito de calefacción de 23°, la temperatura para el modo Eco es de 16°. La curva de calefacción está actualmente en 0,44 (hoy la aumenté para probar el efecto, antes estaba en 0,40). El desplazamiento paralelo está ajustado a 0°. El tiempo de encendido para calefacción está configurado en 15 minutos.
Todos los termostatos en las habitaciones a calefaccionar están ajustados entre 3 y 6, pero aun así no alcanzamos la temperatura objetivo. En la habitación de los niños el termostato está actualmente en 6, según el termómetro en la habitación hoy durante el día tuvimos una temperatura de 16,1°. ¿Cómo puede ser eso?

Ya no sé qué más hacer ni a qué se debe que las habitaciones no se calienten.
Además, el consumo me parece demasiado alto. Nuestro consumo total de electricidad desde el 1.7. es de aproximadamente 3600 kWh. :o

¿Alguien tiene alguna idea o consejo?
 

RotorMotor

12.01.2024 20:32:29
  • #2
¿Por qué no tienes los documentos de tu casa recién construida?
¿Puedes conseguirlos?

¿16 grados? ¿Estuvo la ventana abierta todo el tiempo?

¿Quizás están intercambiados los circuitos de calefacción?

De lo contrario, ponte a investigar sobre el tema del [thermischerabgleich].
 

OBpunkt

12.01.2024 20:38:18
  • #3

No es nuestra casa, solo está alquilada ;)

No, con las temperaturas exteriores actuales, la temperatura dentro probablemente habría sido mucho más baja.
Realmente no debería estar nada intercambiado, las válvulas en el distribuidor se abren/cerran como deben. Según el visor, el caudal es de 2l/min, ese es el máximo si el termostato está en 6.

También sospecho que no se hizo un equilibrio hidráulico/térmico. Pero claro, también podría ser que en la bomba de calor misma haya que ajustar algo.
Con la curva de calefacción debería calentarse en todas partes, ¿no es así? ¿No es 0,44 demasiado alto para una casa nueva?
 

RotorMotor

12.01.2024 20:43:30
  • #4
Si está alquilado, se podría hacer que el arrendador venga.
16 grados ya es realmente muy frío.

También podría estar mal etiquetado el cuadro de distribución.
Casi lo asumiría. Con un flujo de 2 l/min no es comprensible que no esté más cálido que 16 grados.
¿Cuánto flujo muestran las habitaciones que se calientan?
¿Qué diferencia hay, de lo contrario, entre las habitaciones y el cuarto de los niños?
 

OBpunkt

12.01.2024 20:57:40
  • #5

También sospeché inicialmente que estaba mal etiquetado, pero como la cantidad de flujo cambia en el ojo de vidrio tan pronto como ajusto el termostato a otro valor...
Por ejemplo, en la sala de estar el termostato está en 4 y el ojo de vidrio también muestra 2l/min.
Además del tamaño, las habitaciones aquí realmente no difieren.

¿Crees que habría algún ajuste directamente en la bomba de calor que pueda cambiar primero para que esté optimizada por parte de la bomba? Partiendo de eso, luego ver cómo afecta a las diferentes habitaciones?
 

RotorMotor

12.01.2024 21:12:33
  • #6
Sin embargo, no descartaría que algo esté intercambiado.
Así que puede ser que las tuberías conduzcan a otra habitación y la calienten.
Publica una foto.

Mientras solo la temperatura entre las habitaciones no coincida, pero en general se caliente, yo primero no haría nada con la bomba de calor, sino con los circuitos de calefacción.
 

Temas similares
18.01.2015Nueva construcción Kfw70 calefacción por suelo radiante y azulejos11
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
21.10.2015Bomba de calor aire-agua - Termostato Nest77
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
30.09.2018Subvención BAFA para bomba de calor aire-agua en nueva construcción - ¿cómo funciona?30
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
11.06.2020Función de refrigeración activa bomba de calor o aire acondicionado en obra nueva12
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
10.08.2020Cómo saber si la calefacción por suelo radiante está funcionando - ERR aún sin cubierta del termostato50
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
26.10.2023Concepto de calefacción para nueva construcción - ¿bomba de calor vs. horno de suelo?18

Oben