Actualización de la conexión domiciliaria, subvención para costos de construcción, de 30kW a 40kW, ¿experiencias?

  • Erstellt am 03.07.2025 20:18:52

hugi-01

03.07.2025 20:18:52
  • #1
Hola,

nuestra bomba de calor Vaillant VWL 55/6 está en funcionamiento desde octubre de 2024 y el instalador de calefacción / electricista aún no ha terminado completamente con el registro...
Ahora recibimos un correo de EWE-Netz:
"Para que todo funcione bien desde el principio, hemos comprobado si la potencia de su equipo es compatible con su conexión domiciliaria y nuestra red. La respuesta es 'No, lamentablemente no.' - los componentes individuales aún no están dimensionados adecuadamente. Su conexión y nuestra red necesitan primero un refuerzo."

Hoy llegó una oferta para la actualización de nuestra conexión domiciliaria:
"Subvención para la construcción para aumento de potencia de 30 kW a 40 kW"
Total con impuesto al valor agregado 370€.

¿Sucede esto con frecuencia y está justificado? Nuestra casa fue construida en 1997,
el interruptor principal en el cuadro eléctrico es de 63A y en la caja de transferencia debajo del cuadro eléctrico dice 1x3 NH 00 500V

La casa está equipada de manera normal, sin embargo, también tenemos una wallbox que teóricamente podría consumir 11,1 kW.

Buena suerte
 

wiltshire

03.07.2025 22:00:13
  • #2
EWE puede decidir sobre la potencia contratada, no tienes influencia en eso. He visto precios más altos para algo así. Déjalo hacer y no te preocupes más. Eso no sirve de nada.
 

RotorMotor

04.07.2025 07:14:26
  • #3
¿Los dispositivos hasta 11 kW no solo están sujetos a notificación?
¿Cómo llega entonces el proveedor a "rechazar"?
Y además, ustedes ya tienen una conexión de 44 kW.
¿Qué quieren cambiar para esos 370 €?
 

wiltshire

04.07.2025 08:33:28
  • #4

Que el interruptor principal en el cuadro de fusibles esté especificado para 63A no es una indicación de cómo está dimensionada la conexión a la red. Aquí determina el SLS (interruptor selectivo de protección de línea). El SLS pertenece al proveedor de la red, prácticamente al contador y aún no a la casa. Por lo tanto, supongo que EWE sabe lo que ha instalado.

En cualquier caso, ya el SLS.
Si el cable de conexión en lugar del seccionamiento de 16mm² necesario para 40 kW solo tiene 10mm², también debe ser cambiado.
La verificación de la red incluye la dimensionamiento en la red de baja tensión para incluir trabajos necesarios allí si es necesario.
El precio no me parece demasiado alto.
 

MachsSelbst

04.07.2025 08:35:11
  • #5
No te preocupes, RotorMotor, eso lo aprendes en el segundo año de formación.
Porque lo que "tiene" el interruptor principal o lo que está escrito en la caja de fusibles sobre qué tipo de fusible debe ir, no dice absolutamente nada sobre qué fusibles tiene actualmente la instalación de la casa.

Probablemente sean actualmente 3x40A NH00, lo que significa unos buenos 27kW. El proveedor quiere ahora aumentarlo a... probablemente 3x63A, lo que significaría casi 44kW. Y eso cuesta dinero, porque alguien tiene que ir, cambiar los fusibles, poner un nuevo sello, gestión, etc.
370 EUR probablemente estén en el extremo superior, pero así es la cosa.

PD:
Una instalación de casa no tiene ni 10 ni 16². Lo habitual es NYY 5x35mm², tal vez por motivos de economía también 5x25mm².
 

RotorMotor

04.07.2025 13:44:30
  • #6

Simplemente apostaría a que usa el término como sinónimo.

Pero sí, debería aclarar aún más cuáles fusibles NH están instalados.
Aunque probablemente no pueda verlo porque está precintado.

Si asumo correctamente que usa el término como sinónimo y que hay un SLS de 63A instalado, los NH anteriores también serán de 63A o más.
 

Temas similares
05.06.2018Conexión domiciliaria: Capacidades adicionales16
04.09.2015Conexión eléctrica al proveedor Süwag10
07.01.2016Proveedor básico de conexión doméstica - ¿entonces cambiar de proveedor?11
12.09.2019Electricidad en el garaje: cuadro eléctrico, circuito, enchufes21
20.02.2018Conexión doméstica de Telekom, vuestras experiencias. ¿Magenta M está bien?43
20.07.2018¿Electricidad de obra o conexión doméstica? ¿Cuánta electricidad de obra se necesita?12
06.11.2018Conexión doméstica: Telekom no quiere taladrar el tanque blanco17
15.04.2020Conectar la caja de fusibles en el contenedor de construcción14
17.09.2020Columna de conexión de la casa en el jardín vs. conexión directa de la casa en la sala de servicios35
07.11.2021¿Qué tipo de cable se necesita desde el cuadro de fusibles hasta la conexión de la estufa?13
03.12.2022Conexiones domésticas, ¿cerrar la caja de fusibles?12
05.07.2023Proveedor de banda ancha conexión domiciliaria - contacto fallido60
25.09.2023El proveedor tiene números de medidor incorrectos en el sistema - ¿qué hacer?42
16.01.2025Dimensionamiento de la conexión de la vivienda para electricidad (para fotovoltaica, bomba de calor y estación de carga)11

Oben