Tamaño del depósito de agua caliente para bomba de calor de agua salina y 4 personas

  • Erstellt am 26.10.2016 21:25:34

rabudde

26.10.2016 21:25:34
  • #1
Hola,

sé que depende de muchos factores, pero tengo que tomar una decisión dentro de los próximos 2 días. Estamos construyendo un bungalow (164 m²) y en la oferta está un Vaillant flexoCompact 88/4. Este tiene un acumulador de agua caliente de 185L. Ahora bien, nos han ofrecido, con un recargo de aproximadamente 800 EUR, utilizar un acumulador de acero inoxidable separado de 270L de Vaillant en lugar del integrado. Somos 4 personas, de las cuales 2 son niños en edad escolar primaria, por lo que el consumo de agua seguramente aumentará. Sin embargo, generalmente nos duchamos y bañamos poco, por ahora. Lamentablemente no puedo cuantificar exactamente cuál sería nuestro consumo real. En los últimos años, las facturas de gastos accesarios muestran un consumo de agua fría para agua caliente de 23-27m³. La casa tendrá dos duchas (HansGrohe Croma Select E con un caudal de 14L/min) y una bañera con aproximadamente 170L de contenido neto de agua. Las temperaturas para la ducha y el baño deberían garantizarse con al menos 40°C.
Entonces pensé: depósito más grande - temperatura más baja necesaria. La casa tendrá una línea de circulación, y creo que con un depósito más grande se pueden compensar un poco las pérdidas en el camino. Estoy indeciso sobre qué es más eficiente a largo plazo teniendo en cuenta la higiene (dejando de lado el precio de adquisición). ¿185L o 270L? ¿Alguien tiene consejos?
 

Legurit

26.10.2016 21:31:25
  • #2
Tenemos dicho [integrierten Speicher] y por lo menos por ahora nos manejamos muy bien con él, aunque después de 2 ciclos sin calentar de nuevo el agua resulta un poco justa para la bañera.
Pero tampoco hay nada que decir contra unos 270 L.

Los grandes depósitos tienen pérdidas correspondientemente mayores, por lo tanto es otro argumento además del costo de adquisición.
 

Grym

26.10.2016 21:31:55
  • #3
Teniendo en cuenta la higiene: Un depósito de higiene.
 

toxicmolotof

26.10.2016 22:15:18
  • #4
¿Cuánta agua puede calentar la caldera en funcionamiento sin que se active la resistencia eléctrica? Sin conocer esta variable, todo lo demás es una mirada a la bola de cristal.
 

Grym

26.10.2016 22:45:29
  • #5
1,162 W*h/(kg*K)
=> De 20 a 40 grados por litro: 23,24 Wh = 0,02324 kWh
=> Potencia de 8,9 a 9,0 kW (a 35 o 55 grados de temperatura del agua caliente)
=> 383 litros de agua caliente a 40 grados por hora
=> O 191 litros de agua caliente a 60 grados, que luego se mezcla con agua fría a 20 grados = 383 litros de agua a 40 grados
=> 6,4 litros de agua de ducha/baño por minuto
=> Consumo ducha: 14 litros por minuto
=> 170 litros de bañera necesitan 27 minutos para calentarse

=> Todos mis cálculos de aficionado :-)
 

Temas similares
17.05.2016Depósito amortiguador para ducha15
20.11.2019Una bomba de circulación para agua caliente. ¿Sí o no?41
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
20.08.2021Agua caliente a 60 grados por riesgo de legionela12
09.11.2021Costo de mantenimiento Vaillant Therm plus VWL 75/6 A ¿Altura OK?20
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
20.09.2023¿Convertir agua caliente de un sistema solar térmico a un sistema fotovoltaico?12
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19