Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?

  • Erstellt am 24.04.2022 10:40:13

Elias_dee

24.04.2022 10:40:13
  • #1
Buenos días,

a partir de octubre de 2022 construiremos una casa unifamiliar llave en mano para 2 personas, las condiciones son:

- Bomba de calor aire-agua
- Posible instalación fotovoltaica (aún no seguro)
- Sistema central de ventilación con recuperación de calor
- La casa será habitada por 2 personas
- Planta baja + planta alta + sótano (parte utilizada como espacio habitable)
- Sin KFW, estándar, construcción según la ley de energía para edificios, ladrillo de 36,5 cm

El contratista general me envió el cálculo y los circuitos planificados del instalador de calefacción, ver adjunto. Se calculó en base a 205 m² de superficie habitable x 0,035 -> 7,17 kW + 0,8 kW agua caliente --> 8 kW
Factor de simultaneidad 1,2 --> 9,6 kW

El instalador de calefacción ofreció a través del contratista general lo siguiente basándose en esta planificación:

- Weishaupt Biblock WBB 12-A-RMD-AI
- Depósito combinado WKS 300/100LE / Unit / Bloc / C, 300 litros de almacenamiento de agua potable y 100 litros de acumulador
- 12 termostatos de habitación

Ahora he leído algo aquí y en otros sitios y he entendido que el control por habitación individual no tiene sentido y que es mejor que los circuitos se diseñen de antemano para la temperatura correspondiente (al menos eso es lo que entendí, corríjanme si me equivoco).

Además, parece que las opiniones sobre el depósito acumulador varían mucho, pero la tendencia es más bien: innecesario. Pero sinceramente aún no he entendido bien por qué. Solo leo repetidamente que tal diseño desgasta rápidamente una bomba de calor aire-agua y conduce a un alto consumo eléctrico. También parece que el factor de seguridad está calculado más alto por parte del instalador.

Sin tener un conocimiento realmente profundo sobre esto, preferiría no entrar en la discusión con el instalador. ¿Podrían asesorarme sobre cómo sería mejor diseñar el concepto para nuestra casa unifamiliar?

¡Muchas gracias de antemano!

Saludos cordiales, Elias





 

Benutzer200

24.04.2022 10:55:23
  • #2

Honestamente, no veo ningún cálculo. Tampoco ninguna dimensionamiento de la calefacción por suelo radiante. Tu hilo se lee como "siempre lo hemos hecho así".
¿Cálculo de carga térmica por habitación?
¿Temperaturas de las habitaciones?
¿Temperatura de ida/temperatura de retorno?
¿Plano de instalación con distancias?

Por lo demás, tu comprensión de una calefacción eficiente está bien ;)
 

Deliverer

24.04.2022 10:59:03
  • #3
Jop. No seleccionar bomba de calor hasta tener la carga térmica. ¡Y entonces nada de recargos! Quien construya nuevo y tenga más de 5 kW de carga térmica, está haciendo mal.
 

driver55

24.04.2022 11:19:11
  • #4
El cálculo de la carga térmica es importante, pero primero me ocuparía del plano. (Auch wenn das hier nicht das Thema ist. Ist das schon alles fix? :oops: )
 

Elias_dee

24.04.2022 12:05:10
  • #5
Gracias primero a todos. Entonces confirma mi opinión de que el instalador de calefacción aquí simplemente ofreció "como siempre se ha hecho". Yo también quisiera entrar en la discusión con él, pero para eso quiero adquirir más conocimiento. Por eso el hilo.

La bomba de calor es modulante, es decir, según mi comprensión eso significa que no tiene que funcionar a toda potencia. ¿Aun así no está bien? ¿Sería mejor tomar una más pequeña?

: esta no es la versión final de los planos, porque hubo algunas modificaciones (entre otras, intercambio de cocina con salón), pero los presentamos así para la licencia de obra, sí. Sin embargo, el instalador de calefacción no hizo el cálculo de nuevo porque dijo que el número de circuitos o la superficie calefaccionada permanece igual.
 

Deliverer

24.04.2022 12:18:05
  • #6
Lo mejor es escoger una adecuada. Ni demasiado pequeña ni demasiado grande. La modulación es práctica, pero si el límite inferior de modulación ya corresponde a la carga térmica (sí, eso no es raro), el aparato se estropea justo después de que finalice la garantía debido a los ciclos frecuentes. Además, la adquisición y el funcionamiento son más caros. Pero los 7 kW iniciales no deberían estar tan errados. Probablemente no sean necesarias las sobreestimaciones exageradas. Así que: pide un cálculo de la carga térmica por habitación. Solo entonces se puede seleccionar el modelo adecuado. Además, se notará que en los baños también se deben instalar circuitos de calefacción en las paredes.
 

Temas similares
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
21.10.2017¿Bomba de calor infra-dimensionada para una casa de 6 familias?12
08.03.2018¿Es necesaria la cálculo de la carga térmica con temperaturas deseadas?14
28.05.2018¿Bomba de calor aire-agua o gas + ventilación controlada en una casa unifamiliar de 135 m²?19
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
22.11.2019¡Se solicita comentarios sobre la bomba de calor / oferta!46
04.02.2020¿A quién confiar el cálculo de la carga térmica por habitación?46
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
05.06.2020Cálculo de carga térmica o carga térmica de la habitación26
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
26.04.2022Bomba de calor aire-agua sin acumulador | Instalador de calefacción se remite a la normativa de la ley de energía de edificios33
12.04.2022¿Desde cuándo vale la pena una bomba de calor en una vivienda antigua?13
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
21.06.2022Renovación de calefacción de inmueble existente - caldera de condensación/bomba de calor aire-agua/bomba de calor ACS25
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben