¡Se solicita comentarios sobre la bomba de calor / oferta!

  • Erstellt am 30.08.2019 11:53:55

neubau2019

30.08.2019 11:53:55
  • #1
Hola a todos,

me gustaría recibir sus comentarios sobre nuestra oferta para la bomba de calor y también
sobre la bomba de calor de agua subterránea en general.

Actualmente planeamos utilizar agua subterránea como fuente de calor y hemos recibido la siguiente oferta,
que incluye la instalación completa de la calefacción por suelo radiante, la conexión de la bomba de calor... Solo la perforación para
los dos pozos sería un coste adicional.

[Wasser Wasser Wärmepumpe Ochsner GMWW 11 plus]
[Ochsner Trennspeicher PU800]
[Ochsner Frischwassermodul]
230 m² de calefacción por suelo radiante incluyendo aislamiento
varios pequeños componentes como termostatos de ambiente, etc.

El precio asciende a 30.100 € brutos.

¿Qué opinan? ¿Buena oferta? ¿Es sensato usar bomba de calor de agua subterránea?
 

fragg

30.08.2019 12:37:01
  • #2
Busca en Google ringgrabenkollektor.
 

neubau2019

30.08.2019 13:07:49
  • #3
Lamentablemente, el espacio en nuestro terreno no es suficiente para eso. Solo quedan aproximadamente 180 m² de jardín y parte de él tampoco estará construido.
 

guckuck2

30.08.2019 13:15:56
  • #4
La bomba de calor de agua subterránea es lo más eficiente que se puede hacer.

¿Estás seguro de que esto es aprobable en vuestra zona? ¿Tienes una idea de qué profundidad se debe perforar?

¿Qué tipo de edificio será? ¿Alguna particularidad en cuanto a la demanda de agua caliente? La instalación sería más bien sobredimensionada para una casa unifamiliar de nueva construcción con 230 m². ¿Existe un cálculo de carga térmica?

¿Para qué sirve el acumulador de 800 litros? ¿Alguien quiere conectar energía solar térmica a una bomba de calor? Eso sería una locura. Ochsner indica en el acumulador 30 litros por kW. En tu caso serían 300 litros y no 800. Y asegúrate de que no sirva también como acumulador de calefacción.

En total, para una casa unifamiliar con consumo normal, 5000 € me parecen demasiado caros. Pero puede estar dentro del rango de fluctuaciones regionales. ¿Dónde construís?
 

boxandroof

30.08.2019 13:22:36
  • #5
El almacenamiento es necesario para la estación de agua potable, se puede hacer. Sin embargo, el almacenamiento no debería usarse como acumulador para el circuito de calefacción.

Agua subterránea: la bomba para el agua subterránea puede consumir mucha electricidad y reducir la eficiencia que probablemente sería buena (si todo funciona bien). Esto se puede evitar con el principio de elevación.

La bomba de calor está claramente sobredimensionada. ¿Al menos es modulante?

¿El agua subterránea es adecuada?

Las indicaciones habituales:
- no usar acumulador
- planificar calefacción por superficie con baja temperatura de impulsión (<=30°), revisar todo uno mismo
- desactivar el control de habitación individual como máximo al momento de la mudanza
 

neubau2019

30.08.2019 13:28:09
  • #6
Ya he estado en contacto con la oficina de gestión del agua correspondiente y obtener un permiso no es un problema, habría que perforar aproximadamente 12 metros de profundidad. Solo me pregunto si eso será económico con la bomba.

El instalador de calefacción está trabajando en el cálculo de la carga térmica, yo todavía no lo he recibido. El edificio no cumple con el estándar KFW, será una casa de ladrillo macizo con ladrillos aislantes MZ-70 de 36,5.

¿Qué quieres decir con los € 5000,- o cómo llegas a esa cantidad?

Estamos construyendo en Baviera, distrito de Landsberg
 

Temas similares
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
28.05.2018¿Bomba de calor aire-agua o gas + ventilación controlada en una casa unifamiliar de 135 m²?19
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
26.10.2020Bomba de calor de agua subterránea - ¿desventajas?19
11.12.2019¿Calefacción a gas o bomba de calor aire (Mitsubishi?) o agua subterránea?16
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
08.05.2020Bomba de calor + sistema fotovoltaico con o sin almacenamiento11
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15

Oben