¿Qué tan ruidoso es vuestro sistema central de ventilación controlada de viviendas, medido en dB_A?

Se refiere a las habitaciones a un metro de distancia de las salidas de aire en el nivel normal para el funcionamiento diurno, según la medición del sistema.

(Hay aplicaciones para teléfonos móviles que miden eso, solo hay que asegurarse de que realmente midan o muestren dB_A y no dB.)

¿Qué tan ruidoso es el propio sistema, es decir, medido en la sala técnica a un metro de distancia del sistema de ventilación controlada de viviendas?

¿Cuál modelo tenéis?
 

jx7

15.08.2017 20:55:16
  • #2
Helios Easy Control 370 (Ventilación Controlada de Espacios Habitables EC 370 W)

En el sótano: 56-57 dB_A

En las habitaciones: 29-42 dB_A, según la habitación
 

meister keks

15.08.2017 22:38:55
  • #3
Eso no te lo puedo decir, pero no percibo los ruidos como molestos. También depende de qué nivel se ajuste.
 

jx7

17.09.2017 12:52:24
  • #4
Ellos ajustan el aire, por cierto, a 1950 rpm (aire de entrada) o a 1680 rpm (aire de salida), para alcanzar los valores nominales de 190 m^3/h.
 

tomtom79

17.09.2017 13:03:02
  • #5
Si se puede medir el volumen de la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] con una aplicación de teléfono, la tendría apagada permanentemente porque es demasiado ruidosa.
 

jx7

25.10.2017 11:52:26
  • #6
En la primera visita al lugar con representantes del fabricante Helios, todos estuvieron de acuerdo en que la instalación en el sótano es inusualmente ruidosa, más ruidosa de lo que suelen ser las instalaciones Helios. Esto se confirmó ahora mediante una medición con un medidor de nivel de presión sonora profesional.

En la configuración original (voltaje para 190 m^3/h según la curva del diagrama), la instalación emite 56 dB_A, y en la nueva configuración reducida 53 dB_A. La especificación del fabricante para 200 m^3/h es de 41 dB_A, es decir, 12 dB_A menos que el valor en la configuración reducida. Como un aumento de volumen de 6 dB_A es percibido por el ser humano como una duplicación del volumen, se puede decir que la instalación en la configuración reducida es 4 veces más ruidosa que la indicada en el catálogo.

Sin embargo, ahora se dice que todo esto es normal, que 41 dB_A es solo un valor de laboratorio, y que en la práctica pueden presentarse valores más altos.

Entiendo que los valores de laboratorio y los valores prácticos pueden diferir, pero en mi opinión no debería ser 4 veces más ruidoso, eso me suena a cifras falsas como las emisiones de VW.

En cualquier caso, no recomendaríamos la ventilación controlada de helio para viviendas, en las habitaciones la ventilación es claramente audible en el nivel normal y percibimos los ruidos como desagradables.
 

Temas similares
03.03.2012¿Posición de ventilación residencial controlada en el sótano subterráneo?16
07.07.2017¿Experiencias con la ventilación residencial controlada descentralizada?13
17.12.2015¿Cuánto pagaron por su sistema de ventilación residencial controlada?16
05.12.2015Ventilación controlada de viviendas Helios - ¿Es suficiente la instalación según las indicaciones del fabricante?17
08.12.2015sótano sin aislamiento = sótano húmedo?20
29.07.2017Instalar ventilación residencial controlada por uno mismo, cumplir con el cronograma, ¿costos?63
26.12.2018¿Prescindir de las ventanas del sótano en un sótano ventilado?20
10.01.2022Pregunta sobre la vida diaria con un sistema de ventilación residencial controlado58
27.07.2017¿Instalar conductos de ventilación residencial controlada sin sótano?12
10.06.2019Ventilación residencial controlada - ¿Es aceptable un diseño en el nivel 7 de 9?22
07.06.2018Ventilación residencial controlada casa unifamiliar - planificación y diseño Helios Easyplan34
29.10.2018Decisión Ventilación controlada en viviendas: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 30112
29.12.2018Consejos y trucos para sistemas de ventilación residencial controlada18
07.05.2020Instalación de ventilación residencial controlada en el sótano - aire exterior / aire de escape, ¿consejos?15
29.11.2021Ventilación residencial controlada con intercambiador de calor de entalpía o rotativo25
15.10.2020Selección del fabricante de ventilación residencial controlada - ¿Cómo proceder?43
26.05.2022Planificación de ventilación controlada en viviendas a través de una empresa local de calefacción / sanitaria20