Bau-Chris-BW
09.10.2020 20:17:47
- #1
Hola,
acabo de mudarme a un nuevo apartamento en el tercer piso. El baño de invitados es bastante claro y está interior.
Por eso hay una extracción que se puede activar manualmente con un temporizador (hasta 15 minutos).
Sobre el inodoro hay una extracción en la pared (tubería de 100 mm con una cubierta cuadrada simple encima). Detrás hay un ventilador que se activa mediante el temporizador.
Los otros dos apartamentos debajo de nosotros también tienen un baño de invitados en el mismo lugar. Los vecinos suelen usarlo para necesidades mayores... y como la tubería de extracción pasa verticalmente por toda la casa, los malos olores de los simpáticos vecinos suben hacia nosotros... No importa cuándo vaya al baño de invitados, huele muy fuerte.
Ahora mi pregunta: ¿No se podría colocar una válvula en lugar de la cubierta de lamas en mi tubería de 100 en la pared, de manera que el aire solo pueda ser aspirado hacia fuera (es decir, hacia la tubería de extracción) y no pueda fluir de la tubería en la pared hacia mi apartamento?
El ventilador no es muy potente, ¿debo tener en cuenta algo al comprar una válvula de ese tipo o una "Luftschleuse" (no sé cómo se llama esa pieza)?
¡GRACIAS de antemano por la ayuda!
Un saludo desde Ba-Wü
Christian
acabo de mudarme a un nuevo apartamento en el tercer piso. El baño de invitados es bastante claro y está interior.
Por eso hay una extracción que se puede activar manualmente con un temporizador (hasta 15 minutos).
Sobre el inodoro hay una extracción en la pared (tubería de 100 mm con una cubierta cuadrada simple encima). Detrás hay un ventilador que se activa mediante el temporizador.
Los otros dos apartamentos debajo de nosotros también tienen un baño de invitados en el mismo lugar. Los vecinos suelen usarlo para necesidades mayores... y como la tubería de extracción pasa verticalmente por toda la casa, los malos olores de los simpáticos vecinos suben hacia nosotros... No importa cuándo vaya al baño de invitados, huele muy fuerte.
Ahora mi pregunta: ¿No se podría colocar una válvula en lugar de la cubierta de lamas en mi tubería de 100 en la pared, de manera que el aire solo pueda ser aspirado hacia fuera (es decir, hacia la tubería de extracción) y no pueda fluir de la tubería en la pared hacia mi apartamento?
El ventilador no es muy potente, ¿debo tener en cuenta algo al comprar una válvula de ese tipo o una "Luftschleuse" (no sé cómo se llama esa pieza)?
¡GRACIAS de antemano por la ayuda!
Un saludo desde Ba-Wü