Instalación eléctrica exterior - ¿se ha pensado en todo?

  • Erstellt am 31.07.2023 07:53:05

Possmann

31.07.2023 07:53:05
  • #1
Hola a todos,

esta semana tenemos pendiente la instalación del área exterior y antes de pavimentar a gran escala, etc., quiero colocar las líneas eléctricas con el paisajista.

Situación actual: desde el cuarto de servicios en el sótano hay un gran conducto vacío para la electricidad del área exterior. Actualmente pasan por ahí:

- 1x 5x10 para la Wallbox -> estará en el carport
- 1x 5x2,5 para una sauna futura -> va desde el carport hacia el jardín
- 2x electricidad para el carport (5x1,5)
- 1x red (RJ45) -> para la Wallbox o para todo lo que necesite red

En el armario técnico todo está conectado a un interruptor diferencial separado, etc. Ahora mismo, en el carport, todo sale de la tierra, debidamente protegido contra la humedad. Aquí ya tengo la primera pregunta: ¿Cómo se hace profesionalmente que las conducciones salgan de la tierra una vez pavimentado? ¿Toma de suelo eléctrica exterior? ¿Qué hago con las líneas como las de la sauna, que deben continuar desde ahí? Ahí simplemente pondría un conducto vacío separado para continuar hasta el jardín.

Como ya fue bastante difícil pasar estas líneas por el conducto vacío hacia afuera, preferiría no añadir más.

Mi idea por lo tanto es: instalar una pequeña sub-distribución en el carport (el carport tendrá un cobertizo para herramientas en la parte trasera) y sacar de ahí más líneas para alimentar a los demás consumidores.

Esto incluye:

- Otra línea 5x2,5 al jardín para una posible piscina y todo lo que se añada, como bomba, etc.
- 3x1,5 hacia la cisterna (también en el jardín)
- 3x1,5 hacia la casa bajo el pavimento en dirección al pozo de registro (para válvula anti-reflujo)
- 3x1,5 hacia la casa en dirección a la calle para un posible timbre futuro en la verja del jardín (todo aún no planificado, pero quién sabe qué pasará)
- 3x1,5 al jardín para iluminación exterior

Como el jardín no se hará en esta fase, sería importante simplemente hacer pasar las líneas bajo el pavimento para que salgan cerca de nuestro montículo de tierra.

¿Hay algún otro punto importante / he pensado en todo?

Saludos cordiales
 

Buchsbaum

31.07.2023 08:09:28
  • #2
Planificar todo con antelación me parece imposible. Asimismo, será imposible prever los desarrollos técnicos de los próximos años. Por lo tanto, no escatimaría en tubos vacíos. Tranquilamente poner tubos KG de 10 en el jardín, así pasa todo por ahí.

También pondría un tubo vacío adicional en el sótano. Ahora todavía es muy fácil de hacer.

Cuando construí, coloqué de forma preventiva tubos vacíos KG desde la casa técnica bajo la vivienda hasta otro edificio. También hacia el jardín atrás.

Debajo de la escalera en la casa salen todas las conexiones. Electricidad, calefacción, agua, aguas residuales, etc. Pero aún así puedo meter cables en todos los edificios.

En el momento de planificar no se esperaba nada sobre bombas de calor, fotovoltaica, cajas de pared. Sin los tubos vacíos adecuados, habría tenido que excavar todo varias veces y de forma muy laboriosa. Sólo el año pasado pude pasar 40 m de cables de datos y electricidad por los tubos vacíos desde el cuadro de contadores hasta la sala técnica de la instalación fotovoltaica sin hacer trabajos de excavación. Eso supuso un enorme ahorro de costos y tiempo.

Es importante elegir el tamaño correcto del tubo vacío, no he colocado nada por debajo de 50 mm de tubo de desagüe HT, generalmente tubos KG de 10. Y en todas partes cuerdas de arrastre estables y que no se pudran.
 

Possmann

31.07.2023 10:51:38
  • #3
¿Es un absoluto no-go instalar un cable NYM normal en un conducto vacío (!) bajo tierra?

Siempre pensé que era o un cable NYY O un conducto vacío. Lo que corre dentro del conducto vacío está protegido de todos modos.
 

In der Ruine

31.07.2023 10:55:14
  • #4
NYM es una línea y NYY es un cable. Líneas para interiores y cables para la tierra. El tubo de protección es solo un lujo de instalación o protección adicional.
 

Mahri23

31.07.2023 11:49:02
  • #5

podría quedarse algo justa si más adelante quieres conectar una bomba de calor. Yo recomendaría 5x4 mm o directamente tomar 5x6 mm. ;)
 

rick2018

31.07.2023 13:42:40
  • #6
Lan para punto de acceso, corriente para cortacésped robot, corriente bomba de cisterna, cables de control piscina, corriente iluminación piscina, corriente cubierta piscina, toma de corriente robot piscina, cables de control riego, etc. En general, las secciones transversales son algo insuficientes según el consumidor y la longitud del cable.
 

Temas similares
28.03.2018¿Medidor de agua separado para jardín para ahorrar en tarifas de aguas residuales?24
29.11.2018¿Ideas para áreas exteriores, jardín, paisajismo de jardines - sugerencias, consejos?51
13.02.2019¿Es este un carport de concreto? ¿O de madera / aluminio?40
08.08.2025Imágenes del jardín Rincón de charla2693
23.07.2020Tuberías vacías en la propiedad - ¿ideas? - Todavía no es demasiado tarde :)103
31.05.2020¿Garaje, cochera o ambos?12
08.04.2021¿Construir sin antena y cable SAT - CAT sin conducto vacío?65
28.07.2020Costos de conexión de electricidad/telecomunicaciones28
17.09.2020Columna de conexión de la casa en el jardín vs. conexión directa de la casa en la sala de servicios35
01.09.2020¿Qué conducto para cable LAN?32
04.03.2021Convertir una antigua cancha de tenis en jardín26
14.02.2021Tuberías vacías de la casa al jardín / Consejos10
10.02.2021Nuevo carport: 2x corriente fuerte, ¿dimensionar tubo vacío para fotovoltaica?10
30.06.2021Planificación eléctrica en el jardín (5x1,5mm²)14
22.11.2015Molino de viento en el propio jardín11
04.07.2022Conductos para SAT y TK, ¿obligatorios o no en nueva construcción?13
15.07.2022Control inteligente del sistema fotovoltaico12
28.11.2022¿Se necesitan cables LAN en el garaje?107
09.04.2023Reducción planificada de wallboxes y bombas de calor34
17.03.2023Planificación de iluminación / diseño de jardín12

Oben