Hola,
lamentablemente se está alargando un poco, ya que ya ha pasado bastante.
Nos mudamos el año pasado el 01.06.
Desde entonces hemos tenido una obstrucción por cuarta o quinta vez.
Se reconoce siempre primero porque el inodoro en la planta superior hace ruidos burbujeantes, el sifón se vacía.
He adjuntado una foto de las tuberías bajo la losa del suelo, así como el plano de las tuberías con etiquetas.
Lo siguiente ha pasado hasta ahora:
Hemos metido una cámara desde el desagüe hasta el cimiento, allí la tubería estaba intacta y limpia. Desgraciadamente no se pudo empujar la cámara más allá del codo en el cimiento.
Además, la penúltima vez que hubo una obstrucción, metimos una cámara desde la cuadra de servicios a la tubería. La tubería estaba completamente llena de agua, así que con la cámara ya no se podía ver nada. Desde la cuadra de servicios también pasamos una espiral por la tubería y miré en el desagüe exterior qué pasaba. La espiral llegó hasta fuera, bajo el cimiento. Sin embargo no salió nada. Es decir, la tubería principal de la cocina y la cuadra de servicios estaba relativamente libre. Probablemente la pequeña tubería secundaria del lavabo en la cuadra de servicios está siempre llena de agua hasta la tubería principal.
Desgraciadamente ese día la cámara se estropeó, por lo que no pudimos revisar la tubería del baño de invitados.
Como la obstrucción no se había solucionado, luego dejé correr agua por todas partes y en algún momento se solucionó.
Sospechamos que el punto que siempre causa problemas está exactamente en la conexión entre la tubería del WC de invitados y la tubería principal de la cocina.
Cuando notamos la obstrucción, intentamos solucionarla con agua. Es decir, abrimos y dejamos correr el agua en todos los grifos. Eso provoca que poco a poco los dos WC no drenen, y también el lavabo y la ducha del baño de invitados no drenen. El agua en el inodoro se queda fácilmente unos 15 minutos hasta que drena. Ya he comprado y probado sin éxito un desatascador de goma. Después se escuchan burbujas en la ducha obstruida (pero solo burbujas), pero no pasa más. La cocina y la cuadra de servicios siempre han drenado bien hasta ahora. Pero la cámara mostraba una tubería llena de agua. No seguimos metiendo la cámara porque no se veía debido al agua. Probablemente solo la tubería pequeña secundaria del lavabo de la cuadra de servicios estaba llena de agua. Lo extraño es que el agua de la cocina y la cuadra de servicios llega limpia al desagüe. La obstrucción real no está ahí.
Si abrimos el agua en la cocina y en la cuadra de servicios, llega limpia al desagüe. De vez en cuando sale algo de papel higiénico. Para solucionar la obstrucción finalmente, lo que mejor ayuda es llenar el lavabo de la cocina y de la cuadra de servicios y luego dejar que drene de golpe. Entonces sale toda la obstrucción (aunque la tubería esté aparentemente libre).
¿Podría estar algo atorado solo justo en la conexión entre las dos tuberías?
Ahora sobre la ventilación: Creo que el fontanero planificó totalmente mal la ventilación. La ventilación está donde se ve en la foto. Es decir, sólo están ventilados 50 cm de las tuberías bajo la losa del suelo, ¿verdad?
Para mejorar esto he instalado sifones Wirquin air neo en el baño de invitados y en el baño de la planta superior. Según el fabricante, debería abrirse una membrana cuando se genera un vacío. Desde que los compramos han pasado unas 3 o 4 semanas. Pero hoy por la mañana volvió a estar atascado.
¿Vale la pena todavía instalar algún tipo de ventilación en el sifón de la cocina? Esa tubería ni siquiera está ventilada. ¿Podéis recomendar algo?
¿Hay otras cosas o recomendaciones que se puedan hacer?
Ya hemos puesto plazos y requerimientos al fontanero por otros defectos que él dejó vencer. Por lo tanto, ya no esperamos ayuda de su parte.




lamentablemente se está alargando un poco, ya que ya ha pasado bastante.
Nos mudamos el año pasado el 01.06.
Desde entonces hemos tenido una obstrucción por cuarta o quinta vez.
Se reconoce siempre primero porque el inodoro en la planta superior hace ruidos burbujeantes, el sifón se vacía.
He adjuntado una foto de las tuberías bajo la losa del suelo, así como el plano de las tuberías con etiquetas.
Lo siguiente ha pasado hasta ahora:
Hemos metido una cámara desde el desagüe hasta el cimiento, allí la tubería estaba intacta y limpia. Desgraciadamente no se pudo empujar la cámara más allá del codo en el cimiento.
Además, la penúltima vez que hubo una obstrucción, metimos una cámara desde la cuadra de servicios a la tubería. La tubería estaba completamente llena de agua, así que con la cámara ya no se podía ver nada. Desde la cuadra de servicios también pasamos una espiral por la tubería y miré en el desagüe exterior qué pasaba. La espiral llegó hasta fuera, bajo el cimiento. Sin embargo no salió nada. Es decir, la tubería principal de la cocina y la cuadra de servicios estaba relativamente libre. Probablemente la pequeña tubería secundaria del lavabo en la cuadra de servicios está siempre llena de agua hasta la tubería principal.
Desgraciadamente ese día la cámara se estropeó, por lo que no pudimos revisar la tubería del baño de invitados.
Como la obstrucción no se había solucionado, luego dejé correr agua por todas partes y en algún momento se solucionó.
Sospechamos que el punto que siempre causa problemas está exactamente en la conexión entre la tubería del WC de invitados y la tubería principal de la cocina.
Cuando notamos la obstrucción, intentamos solucionarla con agua. Es decir, abrimos y dejamos correr el agua en todos los grifos. Eso provoca que poco a poco los dos WC no drenen, y también el lavabo y la ducha del baño de invitados no drenen. El agua en el inodoro se queda fácilmente unos 15 minutos hasta que drena. Ya he comprado y probado sin éxito un desatascador de goma. Después se escuchan burbujas en la ducha obstruida (pero solo burbujas), pero no pasa más. La cocina y la cuadra de servicios siempre han drenado bien hasta ahora. Pero la cámara mostraba una tubería llena de agua. No seguimos metiendo la cámara porque no se veía debido al agua. Probablemente solo la tubería pequeña secundaria del lavabo de la cuadra de servicios estaba llena de agua. Lo extraño es que el agua de la cocina y la cuadra de servicios llega limpia al desagüe. La obstrucción real no está ahí.
Si abrimos el agua en la cocina y en la cuadra de servicios, llega limpia al desagüe. De vez en cuando sale algo de papel higiénico. Para solucionar la obstrucción finalmente, lo que mejor ayuda es llenar el lavabo de la cocina y de la cuadra de servicios y luego dejar que drene de golpe. Entonces sale toda la obstrucción (aunque la tubería esté aparentemente libre).
¿Podría estar algo atorado solo justo en la conexión entre las dos tuberías?
Ahora sobre la ventilación: Creo que el fontanero planificó totalmente mal la ventilación. La ventilación está donde se ve en la foto. Es decir, sólo están ventilados 50 cm de las tuberías bajo la losa del suelo, ¿verdad?
Para mejorar esto he instalado sifones Wirquin air neo en el baño de invitados y en el baño de la planta superior. Según el fabricante, debería abrirse una membrana cuando se genera un vacío. Desde que los compramos han pasado unas 3 o 4 semanas. Pero hoy por la mañana volvió a estar atascado.
¿Vale la pena todavía instalar algún tipo de ventilación en el sifón de la cocina? Esa tubería ni siquiera está ventilada. ¿Podéis recomendar algo?
¿Hay otras cosas o recomendaciones que se puedan hacer?
Ya hemos puesto plazos y requerimientos al fontanero por otros defectos que él dejó vencer. Por lo tanto, ya no esperamos ayuda de su parte.