Distancia entre el aire de salida y el aire exterior solo 2 metros

  • Erstellt am 26.07.2021 16:15:25

chrisreal89

26.07.2021 16:15:25
  • #1
Pregunta para los profesionales:

-Nueva construcción KfW55
-Sistema central de ventilación

La empresa especializada ha mantenido solo 2 metros de distancia entre el aire de salida y el aire de entrada, y esto en línea vertical. (ver fotos) Aire de entrada arriba, aire de salida abajo.

Todo está en el lado oeste. Ahora yo y varios otros artesanos tenemos dudas de que pueda formarse un cortocircuito de aire.
La empresa especializada no tiene ninguna duda y no ve otra posibilidad (debido a puntos de rocío, etc.).

Lamentablemente, en la planificación de obra bruta de la empresa sanitaria no se tuvo en cuenta este tema con precisión.

¿Tal vez alguno tenga aún una posibilidad o idea alternativa?
¿O también una ausencia de dudas porque quizás ya lo haya instalado así varias veces?

La idea de hacer una instalación subterránea fue descartada debido al agua de condensación (opinión de la empresa especializada).
Igualmente la idea de ponerlo en el otro lado de la puerta exterior (también a unos 2 metros de distancia).

Nuestra sala técnica es muy estrecha, el lado oeste es la única pared exterior.
¿Necesitan más información?

¡Por favor, den su opinión/consejo o solución!
 

lastdrop

26.07.2021 16:25:00
  • #2
¿Cuáles son las especificaciones del fabricante del sistema de ventilación?
 

chrisreal89

26.07.2021 17:08:32
  • #3
Hola, es un Viessmann Vitovent 300-W, allí está indicado lo siguiente:

5
Suministro de aire exterior y apertura de aire de escape
La abertura de admisión para aire exterior y la abertura de salida para aire de escape deberían estar lo más separadas posible para evitar un cortocircuito de las corrientes de aire (distancia mínima 3 m). Además, se debe tener en cuenta la dirección del viento para evitar una influencia mediante la presión del viento.
 

Mycraft

26.07.2021 17:12:08
  • #4
Exigir la ejecución según las indicaciones del fabricante.
 

kati1337

26.07.2021 17:59:29
  • #5
Si esto queda tan abierto creo que realmente es desfavorable para la circulación del aire.
Tuvimos un problema similar con el GU en aquel entonces, también debido a las condiciones estrechas en el cuarto de servicio. En nuestro caso, al final se instaló de manera similar a la vuestra, pero nuestro GU junto con el sanitario mandaron fabricar una pieza especial (no fue nada barata, más de 1000 euros solo por la pieza sin instalación), con la que hizo una conducción a través del techo de nuestro carport hacia arriba.
El aire de entrada ahora viene desde arriba, sobre el carport, y el aire de salida está abajo como en vuestro caso. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema con esta solución.
He adjuntado fotos del antes y después.
 

Oetzberger

26.07.2021 18:13:25
  • #6
Justo porque está en un rincón ligeramente protegido del viento, el cortocircuito de aire es bastante probable
 

Temas similares
11.05.2010Sistema de ventilación en el edificio nuevo12
09.09.2010¿Sistema de ventilación en la nueva construcción, sí o no?39
12.05.2014KfW 70 sin sistema de ventilación107
28.01.2017Costos para experiencias de sistema de ventilación18
01.05.2015¿Construir sin sistema de ventilación con ladrillos huecos?35
31.07.2013Sistema de ventilación con recuperación de calor - ¿sentido o sinsentido?18
11.07.2014KfW 70 - Ytong 36er - Sistema de ventilación39
22.11.20151 año sistema de ventilación, claridad, hechos, costos de electricidad36
06.07.2020¿Es absolutamente necesario un sistema de ventilación central?54
28.08.2014¿Apertura eléctrica de ventanas como alternativa al sistema de ventilación?30
01.10.2015Prueba BlowerDoor obligatoria para sistema de ventilación y KfW7016
27.11.2015¿Controlar el clima con calefacción por suelo radiante o a través del sistema de ventilación?66
27.04.2016¿Qué sistema de ventilación central?51
04.05.2016Sistema de ventilación - ¿qué hacer si se planea un cambio de uso del espacio?10
18.10.2016¿Qué bomba de calor? Sistema de ventilación / Bomba de calor aire-agua93
03.03.2019Olor a aguas residuales / Sistema de ventilación16
07.05.2020Instalación de ventilación residencial controlada en el sótano - aire exterior / aire de escape, ¿consejos?15
18.04.2021KfW 55 - ¿Sistema de ventilación sí/no? - Experiencias222
04.12.2021Suministro de aire exterior para estufa de leña - ¿Cuál es la mejor técnica para ello?22
03.10.2024Sistema de ventilación Wolf cwl-2 325 cantidad de aire faltante11

Oben