bspire2024
27.12.2024 21:56:31
- #1
Hola,
tengo una pregunta para los especialistas en bombas de calor o Dimplex aquí en el foro.
Tengo un problema con el sensor de temperatura exterior de mi bomba de calor Dimplex (Sistema S Comfort).
He notado que en cada proceso de deshielo del equipo exterior se genera un pico notable en la temperatura exterior (ver diagrama). Esto probablemente se debe a la ubicación desfavorable del sensor de temperatura exterior (ver imagen). Está montado aproximadamente 1 m por encima del equipo exterior.
Los picos en la temperatura exterior afectan directamente a la temperatura de impulsión (ver diagrama) y, en mi opinión, conducen a un comportamiento de control ineficiente.
Se me ocurren 3 posibles soluciones para mejorar:
1) Evitar la reacción inmediata a los saltos de temperatura (filtrar, suavizar, retrasar, etc. la señal de entrada) - ¿existe tal opción, alguien conoce alguna configuración para las bombas de calor Dimplex?
2) Usar la temperatura exterior no de este sensor sino de mi estación meteorológica. He visto que se puede escribir la temperatura exterior en el registro 112 a través de Modbus. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? ¿Con qué frecuencia debe actualizarse este registro? ¿Cómo podría volver a usar el sensor de la bomba de calor si fuera necesario?
3) Instalar el sensor de temperatura exterior en otro lugar. Sería la solución de emergencia para mí, ya que se dañaría la fachada de la casa.
¿Tenéis otras ideas o sugerencias?
Un saludo

tengo una pregunta para los especialistas en bombas de calor o Dimplex aquí en el foro.
Tengo un problema con el sensor de temperatura exterior de mi bomba de calor Dimplex (Sistema S Comfort).
He notado que en cada proceso de deshielo del equipo exterior se genera un pico notable en la temperatura exterior (ver diagrama). Esto probablemente se debe a la ubicación desfavorable del sensor de temperatura exterior (ver imagen). Está montado aproximadamente 1 m por encima del equipo exterior.
Los picos en la temperatura exterior afectan directamente a la temperatura de impulsión (ver diagrama) y, en mi opinión, conducen a un comportamiento de control ineficiente.
Se me ocurren 3 posibles soluciones para mejorar:
1) Evitar la reacción inmediata a los saltos de temperatura (filtrar, suavizar, retrasar, etc. la señal de entrada) - ¿existe tal opción, alguien conoce alguna configuración para las bombas de calor Dimplex?
2) Usar la temperatura exterior no de este sensor sino de mi estación meteorológica. He visto que se puede escribir la temperatura exterior en el registro 112 a través de Modbus. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? ¿Con qué frecuencia debe actualizarse este registro? ¿Cómo podría volver a usar el sensor de la bomba de calor si fuera necesario?
3) Instalar el sensor de temperatura exterior en otro lugar. Sería la solución de emergencia para mí, ya que se dañaría la fachada de la casa.
¿Tenéis otras ideas o sugerencias?
Un saludo