Decisión Ventilación controlada en viviendas: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301

  • Erstellt am 04.07.2018 21:50:33

Don_Mikele87

04.07.2018 21:50:33
  • #1
Hola a todos,

en el marco de la construcción de la casa, actualmente estamos ante la decisión sobre la calefacción. Hemos decidido utilizar una bomba de calor aire-agua y nos hemos decidido por la Viessmann Vitocal 200S tipo AWB-M-E. Todo bien hasta ahora.

Ahora queda la decisión respecto a la ventilación controlada de la vivienda. Para ello, el instalador de calefacción nos ofrece las siguientes alternativas:

1. Helios Ventilación controlada de vivienda EC 300 W R
2. HOVAL HomeVent comfort FR 301

Según el instalador, la diferencia principal es que con Hoval no hay que comprar ni conectar un intercambiador de entalpía separado, sino que ya está integrado (o técnicamente deja de ser necesario de otra forma con la misma función). En cuanto al precio, solo hay una diferencia de 400 € entre ambos (Helios más caro), por lo que realmente no es relevante en el total. Sobre Helios se encuentra algo de información en internet, pero sobre Hoval desgraciadamente no tanto.
Por eso mi pregunta: ¿alguien tiene ya experiencia con estos dispositivos o con alguno de ellos y puede darnos algún consejo? ¿En qué habría que fijarse? ¿Por cuál os decidiríais y por qué?

¡Muchas gracias de antemano por vuestro apoyo!

Un saludo
Michael
 

Don_Mikele87

06.07.2018 11:05:45
  • #2
¿Realmente nadie tiene experiencia con alguno de los dos dispositivos? Cualquier opinión ayuda
 

munger71

06.07.2018 11:28:46
  • #3
Estos dispositivos no son muy comunes. El estándar (dispositivos más vendidos) es ya sea Valox o Zehnder. Hay mucha experiencia con ellos y soporte rápido cuando se necesita algo. Vamos a recibir un Zehnder ComfoAir Q
 

Mycraft

06.07.2018 12:20:21
  • #4
¿Cuánto mide la casa?

Yo tendería a elegir el Helios con intercambiador de entalpía.
 

Don_Mikele87

06.07.2018 12:32:43
  • #5

La casa (sin sótano) (construida en estructura de madera) tiene al final 183 m².
 

Mycraft

06.07.2018 16:53:05
  • #6
Puf, con la superficie habitable ya está claro que ambas instalaciones están subdimensionadas. Yo no bajaría de 350, sino que iría más bien hacia 400 (sea el fabricante que sea).
 

Temas similares
19.02.2019Solo no Hoval RS 25017
05.12.2015Ventilación controlada de viviendas Helios - ¿Es suficiente la instalación según las indicaciones del fabricante?17
29.07.2017Instalar ventilación residencial controlada por uno mismo, cumplir con el cronograma, ¿costos?63
04.11.2018Ventilación controlada de espacios habitables Aire seco - ¿es un humidificador la solución correcta?31
07.06.2018Ventilación residencial controlada casa unifamiliar - planificación y diseño Helios Easyplan34
29.12.2018Consejos y trucos para sistemas de ventilación residencial controlada18
19.12.2019Planificación del sistema de ventilación central - caudal volumétrico, posicionamiento?12
29.11.2021Ventilación residencial controlada con intercambiador de calor de entalpía o rotativo25
15.10.2020Selección del fabricante de ventilación residencial controlada - ¿Cómo proceder?43
26.05.2022Planificación de ventilación controlada en viviendas a través de una empresa local de calefacción / sanitaria20
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47

Oben