DReffects
27.08.2022 13:49:47
- #1
Hola,
Estoy cambiando la cocina y noto que a pesar de tener conductor de protección en la caja de conexión de la cocina, el RCD no dispara y la caja sigue teniendo corriente incluso cuando el interruptor diferencial está apagado.
Una mirada dentro del cuadro muestra:
Las tres fases a los fusibles de 3x16A van directamente desde arriba en el RCD hacia los fusibles, no desde abajo, por lo que están antes del diferencial.
Dos preguntas al respecto: ¿por qué se hizo así?
¿Es suficiente ahora simplemente conectar los tres fusibles hacia abajo al diferencial?
Foto adjunta
Gracias
Estoy cambiando la cocina y noto que a pesar de tener conductor de protección en la caja de conexión de la cocina, el RCD no dispara y la caja sigue teniendo corriente incluso cuando el interruptor diferencial está apagado.
Una mirada dentro del cuadro muestra:
Las tres fases a los fusibles de 3x16A van directamente desde arriba en el RCD hacia los fusibles, no desde abajo, por lo que están antes del diferencial.
Dos preguntas al respecto: ¿por qué se hizo así?
¿Es suficiente ahora simplemente conectar los tres fusibles hacia abajo al diferencial?
Foto adjunta
Gracias