¿Regulador de las válvulas de control de calefacción por suelo radiante "obstruido"?

  • Erstellt am 08.06.2021 17:04:48

guckuck2

09.06.2021 06:26:26
  • #1
Según mi percepción, es controvertido si la instalación está funcionalmente limitada o si es solo cuestión de apariencia. De lo contrario, la solución sería vaciar y enjuagar la instalación.
¿Tienes un [Schlammabscheider] en el sistema? ¡Enjuaga!
 

Mycraft

09.06.2021 07:13:56
  • #2
Todavía se tiene garantía y se podría hacer que el constructor de la instalación realice al menos el enjuague y el rellenado con agua desionizada [VE-Wasser].

En su caso, también hacer instalar un separador de lodos (si aún no está instalado) y cambiar (hacer cambiar) componentes de acero simple por otros de metales nobles o acero inoxidable.
 

quattro123

09.06.2021 07:26:09
  • #3
¿Tenéis consejos sobre cómo abordar esto mejor con el instalador de calefacción? Claro, ahora primero está en disputa si habrá alguna limitación funcional o no, pero el instalador de calefacción casi seguro que minimizará todo.
 

guckuck2

09.06.2021 07:46:37
  • #4


En el sentido de una reclamación por defectos, la formulación sobria de tu observación sería el primer paso. Agua descolorida, regulador no legible. Algo por el estilo. Sin interpretación ni propuestas de solución. Luego esperar a ver qué sucede.

Si dicen "eso es normal", pregunta por qué es normal.
Anuncia que presentarás la justificación técnica a un tercero si no es plausible.
 

quattro123

09.06.2021 08:23:58
  • #5
Gracias, voy a probar suerte.
 