11.02.2019 10:33:35
- #1
Acabo de venir de mi obra y tengo la sensación de que la ejecución de mi ventilación controlada de vivienda está tomando un rumbo completamente equivocado.
Situación inicial:
En realidad quería encargar el gremio de la instalación de ventilación por completo sin ocuparme demasiado. Se encargó al especialista en sanitarios una Wolf CWL 400 con conducto plano de 50x140 cm. La empresa instaló las válvulas para las habitaciones del sótano en el techo de losa aligerada durante la construcción del sótano y dejó unos metros de tubería hacia arriba. Estas debían continuar hasta la zona de instalaciones de la casa de estructura de madera hasta el desván.
Hace poco me ofrecieron instalar yo mismo las tuberías restantes por gestión directa, lo cual aceptamos.
El equipo está colgado en el desván en la pared del hastial sobre el baño. Los dos distribuidores de aire justo delante. Desde allí se controlan todas las válvulas de aire de entrada y salida de la casa. Todos los conductos planos están conectados, pero aún no el aire de extracción y exterior.
El instalador vino varias veces, miró rápidamente si todo estaba bien y listo. Poco a poco tuve la sensación de que todo se hizo un poco a ojo y me extrañó que aparentemente no hubiera directrices ni nada parecido. Hace poco recibí el concepto de ventilación que ahora he analizado más detenidamente.
Allí se habla de una longitud mínima y máxima de tubería de 5 a 15 m. He respetado los 5 m, pero la longitud máxima se supera sin piedad para las habitaciones del sótano:
Hab. sótano aire extraction 12,50 m
Hab. sótano aire entrada 20,00 m
Habitación de servicios sótano aire extraction 17,00 m
Pasillo sótano aire entrada 15,80 m
Suministro sótano aire extraction 13,30 m
WC sótano aire extraction 8,50 m
¿Qué causa exactamente un conducto demasiado largo? ¿El ventilador ya no lo logra? Tal vez podría sacar de nuevo el tramo largo de 20 m y ahorrar unos metros con una conducción por el suelo, pero no llegaré al límite de 15 m. Solo aquí hay 4 curvas.
¿Vale la pena intercambiar el aire extraction mucho más corto con el de entrada?
Otras cosas que me han llamado la atención:
-No nos proporcionaron codos fijos y tuvimos que doblar todo nosotros mismos. Especialmente la transición de 90 grados del suelo a la pared queda como en las fotos. Por la curva, el conducto se aplasta un poco, ¿qué consecuencias puede tener eso?

Adjunto también mi concepto de ventilación

Situación inicial:
En realidad quería encargar el gremio de la instalación de ventilación por completo sin ocuparme demasiado. Se encargó al especialista en sanitarios una Wolf CWL 400 con conducto plano de 50x140 cm. La empresa instaló las válvulas para las habitaciones del sótano en el techo de losa aligerada durante la construcción del sótano y dejó unos metros de tubería hacia arriba. Estas debían continuar hasta la zona de instalaciones de la casa de estructura de madera hasta el desván.
Hace poco me ofrecieron instalar yo mismo las tuberías restantes por gestión directa, lo cual aceptamos.
El equipo está colgado en el desván en la pared del hastial sobre el baño. Los dos distribuidores de aire justo delante. Desde allí se controlan todas las válvulas de aire de entrada y salida de la casa. Todos los conductos planos están conectados, pero aún no el aire de extracción y exterior.
El instalador vino varias veces, miró rápidamente si todo estaba bien y listo. Poco a poco tuve la sensación de que todo se hizo un poco a ojo y me extrañó que aparentemente no hubiera directrices ni nada parecido. Hace poco recibí el concepto de ventilación que ahora he analizado más detenidamente.
Allí se habla de una longitud mínima y máxima de tubería de 5 a 15 m. He respetado los 5 m, pero la longitud máxima se supera sin piedad para las habitaciones del sótano:
Hab. sótano aire extraction 12,50 m
Hab. sótano aire entrada 20,00 m
Habitación de servicios sótano aire extraction 17,00 m
Pasillo sótano aire entrada 15,80 m
Suministro sótano aire extraction 13,30 m
WC sótano aire extraction 8,50 m
¿Qué causa exactamente un conducto demasiado largo? ¿El ventilador ya no lo logra? Tal vez podría sacar de nuevo el tramo largo de 20 m y ahorrar unos metros con una conducción por el suelo, pero no llegaré al límite de 15 m. Solo aquí hay 4 curvas.
¿Vale la pena intercambiar el aire extraction mucho más corto con el de entrada?
Otras cosas que me han llamado la atención:
-No nos proporcionaron codos fijos y tuvimos que doblar todo nosotros mismos. Especialmente la transición de 90 grados del suelo a la pared queda como en las fotos. Por la curva, el conducto se aplasta un poco, ¿qué consecuencias puede tener eso?
Adjunto también mi concepto de ventilación