Control de sistemas de ventilación en viviendas unifamiliares

  • Erstellt am 22.06.2018 11:47:28

Meister_Lampe

22.06.2018 11:47:28
  • #1
Hola,

¿Existe un sistema de ventilación con el que se pueda cambiar fácilmente la cantidad de aire de las habitaciones?

Para nuestro entendimiento, tiene poco sentido succionar aire caliente en el baño todo el tiempo cuando no ha habido nadie allí. Por eso pensamos que se podría simplemente reducir la cantidad de aire allí y, después de ducharse, se presiona un botón y se succiona más aire durante 30 minutos.

¿Alguien conoce fabricantes que tengan sistemas que permitan algo así o no tiene sentido?

También queremos tener temperaturas claramente diferentes en la casa y la ventilación solo puede distribuir una temperatura. Eso debería ser la más fría, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en el baño succionaríamos aire caliente a 24°C y mediante recuperación de calor calentaríamos el aire exterior a 16°C (temperatura de la despensa). Y luego tendríamos que introducir de nuevo 8°C en el baño a través de la calefacción por suelo radiante.
Por eso, para nosotros tendría sentido succionar poco aire allí cuando no sea necesario.

Espero haber podido expresar un poco comprensiblemente cuál es nuestra preocupación.
 

niri09

22.06.2018 11:59:57
  • #2
ustedes tienen/planean en este momento un sistema de ventilación central, ¿verdad?
 

Meister_Lampe

22.06.2018 12:20:06
  • #3
Sí, hasta ahora estamos planificando un sistema centralizado.
 

niri09

22.06.2018 12:36:45
  • #4
Vale, lo siento, en eso no puedo ayudar, estamos planeando un [dezentrales]...
 

haydee

22.06.2018 12:46:07
  • #5
No funciona. La entrada y la salida de aire siempre deben tener la misma cantidad, de lo contrario se generan diferencias de presión. Si reduces la salida de aire en el baño, entonces por ejemplo en los dormitorios debes reducir la entrada de aire de manera correspondiente.

Lo que sí es posible es no distribuir la cantidad de salida de aire según los metros cuadrados. Por ejemplo, en el baño tenemos la misma cantidad de salida de aire que en el cuarto de lavado. El baño es el doble de grande. En el cuarto de instalaciones tenemos la mayor cantidad de salida de aire y sigue siendo la habitación más cálida.

No logras mantener la despensa a 16 grados y calentar la habitación contigua a 24 grados. En la despensa no pondría entrada de aire.

Puedes reducir un poco la temperatura mediante la cantidad de entrada de aire. En lugar de 30 m² de entrada de aire en el dormitorio (= cantidad calculada que necesitas para llegar a X grados), solo entran 20 m² de aire y la calefacción por suelo radiante está apagada.
 

andimann

22.06.2018 14:14:08
  • #6
Hola,

para ir al grano, te preocupas por problemas que no existen.

· La despensa es un espacio de extracción, por lo tanto no surge el problema de la entrada de aire frío a 16 grados.

· De todas formas no vas a conseguir en la casa un rango de temperatura de 16 a 24 grados. En nuestra casa ni siquiera el sótano baja de 18 grados. Si quieres almacenar patatas, debes hacerlo en la nevera. Así es en una casa aislada.

· El transporte de energía térmica a través del sistema de ventilación dentro de la casa es relativamente bajo, simplemente porque los volúmenes de aire son demasiado pequeños. El sistema de ventilación mueve solo alrededor de un tercio del aire que mueve una campana extractora en la cocina. ¡Y eso distribuido por toda la casa!

· Puedes crear sin problemas temperaturas que difieran algunos grados dentro de la casa. En nuestra casa los dormitorios tienen casi 20, el baño 23 y el salón 22. Y todo con una temperatura de aire constante de entrada. Como ya dije, las cantidades de calor del aire de entrada no representan realmente nada frente a la potencia calorífica de la calefacción por suelo radiante.

· En mi opinión, no vale la pena el esfuerzo de usar algún tipo de botón que aumente temporalmente el rendimiento. Por ejemplo, nuestra instalación funciona programada en la mañana durante 2 horas un poco más rápido, de lo contrario funciona 24/7 constantemente en nivel 1. Es suficiente y funciona. Si quieres algo que te aspire en el baño el vapor de la ducha en 3 minutos, necesitas algo con el caudal de una campana extractora de cocina… una ventilación controlada de viviendas tiene caudales demasiado bajos para lograr eso. O simplemente abres la ventana durante 2 minutos, como se hacía antiguamente.

· El único control que tiene sentido es una opción central para apagar la instalación durante 2-4 horas. Y eso cuando la instalación temporalmente aspira olores de la barbacoa/chimenea/fuego de campo/abono del campo. No importa cuán cuidadosamente ajustes la toma de aire, eso siempre pasará según la dirección del viento.

Saludos cordiales,

Andreas
 

Temas similares
31.07.2013Sistema de ventilación con recuperación de calor - ¿sentido o sinsentido?18
27.11.2015¿Controlar el clima con calefacción por suelo radiante o a través del sistema de ventilación?66
04.05.2016Sistema de ventilación - ¿qué hacer si se planea un cambio de uso del espacio?10
03.10.2016¿Aire de extracción y aire de suministro uno sobre otro?22
15.11.2016Sistema de ventilación olor extremo a chimenea20
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
13.02.2017Número de flujos de aire de suministro y extracción en ventilación residencial11
24.03.2017¿Está mal conectado el sistema de ventilación?13
20.04.2017Ventilación controlada de la vivienda: colocar el aire de suministro en los dormitorios en la pared.23
05.05.2017Ventilación Residencial Centralmente Controlada: Aire de Suministro y Extractor, Espacio Bajo la Puerta30
19.01.2018Sistema de ventilación residencial controlada - ayuda para la toma de decisiones31
09.01.2018Aire de extracción en el dormitorio - aire de suministro en el cuarto de almacenamiento24
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
06.06.2018Automatización de una ventilación residencial controlada (sistema de ventilación)32
16.02.2019Ventanas empañadas a pesar del sistema de ventilación49
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
17.02.2020Cocina abierta: extracción o recirculación en ventilación residencial controlada y KfW5540
18.04.2021KfW 55 - ¿Sistema de ventilación sí/no? - Experiencias222
23.06.2021Ventilación controlada en viviendas - Planificación de las posiciones de aire de suministro / extracción60
03.10.2024Sistema de ventilación Wolf cwl-2 325 cantidad de aire faltante11

Oben