5 páginas por colgar una lámpara?
@ Handwerkerin, ¿no conoces a nadie que sepa un poco de electricidad y tal vez tenga un medidor? Vecinos, colegas, familiares, amigos, el cuñado de un colega, etc.
No es ciencia de cohetes. Hay 3 cables cuya función hay que descubrir. Como ya hubo una lámpara instalada aquí, se puede suponer que la función ya estaba dada.
Lo que haría:
- Si alguien dispone de Duspol: medir la fase -> Perfecto, primer cable = fase ya identificado.
- Si no hay Duspol: localizar el interruptor correspondiente en la pared y ver qué color se conmuta -> Eso no será tierra ;-) Ergo fase o si fue un chapucero, entonces N.
- Si hay Duspol y FI instalado: medir fase contra los 2 cables desconocidos y hacer saltar el FI. FI disparado con un cable -> Perfecto, segundo cable = tierra ya identificada.
- Si no hay Duspol o no hay FI instalado: con un ohmímetro medir cada uno de los 2 cables desconocidos contra algo conectado a tierra (calefacción, tubería de agua, etc). Medición baja resistencia -> Perfecto, segundo cable = tierra ya identificada.
- Entonces el otro cable será N.
=> Conectar la lámpara y encender. Si la lámpara enciende, comprobar con un medidor adecuado si la carcasa está sin potencial. Si sí -> Misión cumplida.
Mediciones óhmicas solo si el interruptor automático está apagado y se han observado las 5 reglas de seguridad.