Medición CM: humedad residual del solado 2,1 a 2,3 %

  • Erstellt am 21.11.2017 13:20:35

lars-steina

21.11.2017 13:20:35
  • #1
Hola a todos,
ayer se realizó una medición CM en mi suelo radiante con un resultado de 2,1 % de humedad residual en una habitación. En las otras habitaciones se midió con un medidor de humedad una humedad residual de 2,1 a 2,3 %. Mi instalador de suelos quiere colocar revestimiento de diseño la próxima semana y dijo que los valores están bien. Pero he leído que la humedad residual solo puede ser como máximo del 1,8 %. ¿Cómo ven ustedes el tema? Gracias por su opinión.
 

wieli

21.11.2017 14:20:30
  • #2
Hola, lars-steina,
El valor correcto (supongo un mortero de cemento) es, como acertadamente has supuesto, 1,8%, medido con el dispositivo CM. Una medición con otro dispositivo (por ejemplo, medición de resistencia eléctrica) sería inválida en caso de disputa.
Su argumento tal vez se base en la suposición de que el mortero seguirá secándose suficientemente hasta la fecha real de instalación.
En general, es así que el instalador del suelo tiene la obligación de comprobar el subsuelo. Si no comprueba o toma decisiones incorrectas a partir de la comprobación, naturalmente es responsable.
A pesar de su responsabilidad, te aconsejo que no instales con estos valores. Porque todas las molestias de una reclamación permanecen.
El revestimiento de diseño (tablones de vinilo) es un revestimiento impermeable al vapor, es decir, un secado nocturno conlleva más riesgos que en suelos permeables al vapor.
Si tienes una calefacción por suelo radiante, por supuesto también es obligatorio el calentamiento correcto. (Protocolo de calentamiento)

En resumen:
No instalar con valores elevados, cualquier otra cosa sería chapucería...
Saludos, Wieli
 

Temas similares
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
10.05.2015El mortero está desnivelado - rechazo a la eliminación del defecto52
15.05.2015Contribución propia: Determinación de la humedad residual10
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
07.08.2016Piso superior sin capa de nivelación - solo suelo de concreto15
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
11.01.2019¿Calefacción por suelo radiante en la ducha?14
29.03.2018Dejar que fresen la calefacción por suelo radiante después. ¡Experiencias!!!13
02.02.2017¿Es conveniente ventilar/secar después de la instalación del solado/revoque interior?15
12.02.2017Daño por agua. ¿Posiblemente se haya perforado la calefacción por suelo radiante?25
28.08.2017Rehabilitación de edificios antiguos - calefacción a gas + radiadores o calefacción por suelo radiante?10
12.11.2017Calefacción por suelo radiante / calefacción de paredes / calefacción de techo - ¿Alternativas?18
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
21.02.2018¿Demasiado frío para instalar la calefacción por suelo radiante?11
04.03.2018Configuración de la calefacción por suelo radiante - temperatura deseada63
24.07.2023¿Colocar los zócalos más tarde debido al contrapiso y la formación de juntas?18
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17
28.11.2023Colocar vinilo clic a pesar de que la humedad residual pueda ser demasiado alta.32
19.09.2025Vinilo de clic y humedad residual en la subfloor, ¿cuán grande es el riesgo?16

Oben