Ladrillo klinker / revestimiento húmedo, no seca - ¿defecto? ¿Procedimiento?

  • Erstellt am 05.01.2022 22:31:28

Steffi33

06.01.2022 13:05:43
  • #1
Tuve que buscar primero en Google "Rollschicht Fensterbank".. puh.... hay imágenes horribles del mismo problema.. Tal vez podrías poner durante unas semanas una tabla más profunda sobre la Rollschicht en la ventana del garaje, así gotea desde allí al suelo y no corre por la pared. Entonces ves si ese es el problema.
 

Benutzer200

06.01.2022 13:10:50
  • #2
Yo apostaría más por mortero o piedras. Visualmente así parece.
 

Der_Hansi1968

09.01.2022 08:06:35
  • #3
Un conocido con bastante experiencia en construcción estuvo aquí ayer y también se lo miró. Opinión: hay algo que no está bien, sospecha que la [Dichtfolie] no está conectada correctamente o está dañada. Tiene que ser retirada y hecha de nuevo. Hay que quitar la capa rodante y dos o tres filas de revestimiento, sacar la ventana otra vez y renovar el aislamiento/las [Folien]. Bueno, mi contratista de construcción estará encantado cuando regrese mañana de las vacaciones...
 

Katharina2024

06.01.2024 23:47:37
  • #4
Hola, ¿habéis reparado vuestra [Fassade]? ¿Y ha servido de algo? Buena suerte
 