bauenmk2020
03.06.2020 07:28:48
- #1
Hola,
mi conocido constructor de obras subterráneas va a realizar para nosotros el drenaje (agua de lluvia y aguas residuales).
Tenemos una casa unifamiliar con bajantes de lluvia en todos los lados de la casa. Las tuberías de aguas residuales salen por un lado de la casa debajo de la losa de cimentación (3 tuberías).
En la propiedad hay una cámara de inspección de conexión domiciliaria que recoge todas las tuberías (sistema combinado).
Según el plano de drenaje, todas las tuberías de agua de lluvia (+ tubería de drenaje de la bomba de calor) se reúnen o pasan por 3 lados alrededor de la casa y luego con pendiente invertida hacia la cámara de inspección. El agua residual se conduce a esta cámara por el lado corto de la casa con una tubería separada.
Están previstas 2 cámaras de inspección para agua de lluvia y 1 cámara de inspección para aguas residuales.
El constructor quiere ahora dividir la tubería de agua de lluvia: 3 bajantes de lluvia según el plano, pero conectar 1 bajante de lluvia a la tubería de aguas residuales para ahorrar longitud de tubería.
Quiere prescindir completamente de las cámaras de inspección.
Creo que en algún lugar también prevé un cambio de nivel de la tubería (cambio de diámetro nominal).
De antemano mi pregunta: ¿Está esta ejecución en líneas generales bien?
mi conocido constructor de obras subterráneas va a realizar para nosotros el drenaje (agua de lluvia y aguas residuales).
Tenemos una casa unifamiliar con bajantes de lluvia en todos los lados de la casa. Las tuberías de aguas residuales salen por un lado de la casa debajo de la losa de cimentación (3 tuberías).
En la propiedad hay una cámara de inspección de conexión domiciliaria que recoge todas las tuberías (sistema combinado).
Según el plano de drenaje, todas las tuberías de agua de lluvia (+ tubería de drenaje de la bomba de calor) se reúnen o pasan por 3 lados alrededor de la casa y luego con pendiente invertida hacia la cámara de inspección. El agua residual se conduce a esta cámara por el lado corto de la casa con una tubería separada.
Están previstas 2 cámaras de inspección para agua de lluvia y 1 cámara de inspección para aguas residuales.
El constructor quiere ahora dividir la tubería de agua de lluvia: 3 bajantes de lluvia según el plano, pero conectar 1 bajante de lluvia a la tubería de aguas residuales para ahorrar longitud de tubería.
Quiere prescindir completamente de las cámaras de inspección.
Creo que en algún lugar también prevé un cambio de nivel de la tubería (cambio de diámetro nominal).
De antemano mi pregunta: ¿Está esta ejecución en líneas generales bien?