207L/ha deberían ser unos 2,5l por segundo en 60m², si no me equivoco. El anillo con 50/70 es un poco justo. Volumen bruto 0,5 metros cúbicos, la mayor parte se va para la grava. No queda mucho.
Tengo una rigola de 2m/2m/2m para unos 250m² de techo, directamente sobre arenisca porosa, por lo que el terreno subyacente es de infiltración rápida. Eso es suficiente con una precipitación normativa de 280l/ha.
Un desbordamiento de emergencia no es mala idea.
Mi propuesta era dejar calcular una rigola de Graf y basar la que tú construyas en las dimensiones de la rigola Graf. Ahí tienes todas las medidas para tu precipitación. Alternativamente, comprar la pieza de Graf si por alguna razón no puedes hacerla tú mismo.