¿En qué medida el deshumidificador para secado de construcción?

  • Erstellt am 02.02.2019 20:50:11

blaupuma

02.02.2019 20:50:11
  • #1
Hola,
el suelo de hormigón lleva 8 días y ahora comienzo con la humidificación.
Humedad actual del aire 95%

Mi pregunta.

¿Es suficiente un deshumidificador profesional de 30 L en 24 h y uno pequeño para un bungalow de 160 m2 así como un deshumidificador pequeño para un apartamento independiente de 70 m2?

Además, se ventila de golpe 3 veces al día...
¿O debería conseguir mejor otro aparato profesional?
Lo consigo por 3 euros al día a través de conocidos.

Gracias a todos
 

dhd82

03.02.2019 10:48:14
  • #2
Tuvimos 4 Trotec 166 en uso (160 m², 2 pisos) durante tres semanas.
Funcionó bastante bien. El precio fue de 5 € por dispositivo y día.
Los dispositivos lograron 52 l en 24 h bajo condiciones ideales.
Es importante que los dispositivos tengan una manguera para transportar el agua, de lo contrario tendrás que ir varias veces al día a la obra a vaciar el depósito de agua.
¿Ya está funcionando la calefacción?
 

blaupuma

03.02.2019 20:05:32
  • #3


La calefacción se conectará el martes.

Actualmente tengo un calefactor de aire de 9 kW para lograr una temperatura base. Tengo unos 15-17 grados en la casa.

Funciona bien, pero cuesta 50 euros (170 kW) en 24 horas :-(

Necesito esta temperatura porque de lo contrario los aditivos en el estricto rápido no se mezclan.
 

Temas similares
29.01.2014Ahorrar costos/sótano/azulejos económicos/solera sellada?13
08.05.2014¿La mayoría de la humedad proviene del nivelador de solado?25
10.05.2015El mortero está desnivelado - rechazo a la eliminación del defecto52
10.08.2015¿En qué estación del año es mejor poner el estricho en el sótano?10
13.04.2017Mortero con arena dorada17
28.04.2016Orden capa niveladora - yeso14
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
07.08.2016Piso superior sin capa de nivelación - solo suelo de concreto15
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
05.08.2017¿Es necesario el solado? Ático sin terminar pero aislado23
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
29.06.2021Solera con acelerador de secado24
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
25.02.2022¿Demasiada humedad en la casa unifamiliar después de la instalación del solado? ¿Riesgo de moho?49
23.02.2022¿Posibles subvenciones al reemplazar una antigua calefacción de aceite?16
17.10.2022Calentamiento de solera con dispositivo vs. con bomba de calor: ¿costos?19
18.11.2022Calefacción no disponible - ¿Quién asume los costos?77
24.02.2023¿Qué tipo de suelo poner en el cuarto de servicio sobre el mortero - ¿hazlo tú mismo, baldosas?34
16.04.2024Estribo pedido pero se requiere retrabajo20

Oben