¿Bomba de calor aire-agua de carga base para el 30% de la vivienda?

  • Erstellt am 03.09.2020 13:32:35

lesmue79

03.09.2020 21:54:59
  • #1
Para mí, eso suena a un instalador de calefacción que no cree en los [Einzelraumregler], [Pufferspeicher] y [Überströmventile] y solo lo explica de manera un poco complicada.

Incluso se podría esperar una calefacción por suelo radiante bien planificada con temperaturas de impulsión bajas (no 35°C/28°C) y longitudes de circuitos de calefacción razonables.

Le investigaría más a fondo, pero definitivamente estaría entre los candidatos si resulta ser cierto.
 

hegi___

04.09.2020 08:05:27
  • #2
Una bomba de calor aire-agua necesita un caudal mínimo para poder descongelarse en caso de formación de hielo. Es importante que la calefacción por suelo radiante esté diseñada para esto.

Renunciar al control por habitación es deseable pero no ayuda en este caso.

En una casa unifamiliar, lo típico es manejar un pequeño diferencial para que el caudal aumente. Sin embargo, caudales elevados significan mayores pérdidas de presión, es decir, circuitos más pequeños.

Además, la bomba de calor no debe estar sobredimensionada.

Por esta razón, muchas empresas instalan un depósito intermedio para no tener que diseñar cuidadosamente la calefacción por suelo radiante. Sin embargo, es una completa tontería y solo cuesta dinero.

Al final, todo debe estar equilibrado hidráulica y térmicamente de manera precisa.
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
09.12.2012Manta climática vs calefacción por suelo radiante13
12.02.2013Calefacción casa unifamiliar, conversión de calefacción por suelo radiante, estanqueidad, caldera de gas defectuosa19
24.07.2013Costos adicionales debido a la calefacción por suelo radiante11
01.10.2020¿Se recomienda una calefacción adicional en el baño con suelo radiante?71
04.11.2013Calefacción por suelo radiante, termostatos de habitación y baldosas frías28
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12

Oben