Basalto como cojín de lecho o grava de montaña

  • Erstellt am 13.07.2018 01:57:35

body123

13.07.2018 01:57:35
  • #1
Hola,

estamos construyendo una casa unifamiliar, dos plantas, aproximadamente 160 m²,
según el estudio del suelo, debemos excavar hasta 1,4 m de profundidad. Además, debe ejecutarse una zanja antifrost según DIN o un colchón resistente a las heladas bajo la losa de cimentación (lo cual no está conforme con DIN).
"Se puede prescindir de la fabricación de una zanja antifrost si para el relleno necesario del terreno se utiliza y compacta material resistente al frío y a las heladas, como, por ejemplo, grava de piedra natural, lava basáltica o grava sin arcilla, con graduación 0/45."
Nuestro contratista general recomienda lava basáltica o grava (según el formulario de consulta para excavadores) compactada por capas bajo la losa de cimentación, porque el suelo es blando y desaconseja la zanja antifrost debido a las interrupciones en el colchón, que podrían provocar asentamientos.
Pero la lava es demasiado cara.
Como alternativa, el excavador propone grava de montaña (grava para protección contra heladas, habitual en la zona con informe), que también es asequible.
Ahora estamos inseguros, por un lado el colchón no conforme con DIN y por otro lado la grava, que suele ser arcillosa, informe aparte... La cimentación es lo más importante en la construcción, ¿o somos demasiado críticos?

¿Qué recomendarían?

Saludos
Body
 

Caspar2020

13.07.2018 06:31:17
  • #2


¿Quién dice que eso no cumple con la DIN?


Ajá; ¿por qué? Cuando pido, recibo ese tipo.

¿Qué hay en contra de la grava triturada?
 

Lumpi_LE

13.07.2018 09:00:08
  • #3
Poner la casa simplemente sobre una capa de grava se hace a menudo. Es barato, pero en realidad es un desastre si está por encima de la profundidad a prueba de heladas. La DIN (que hay 2-3) no dice realmente nada al respecto, así que decir que no sería conforme a la DIN es falso.

La afirmación de que con una zapata contra heladas habría diferentes asentamientos es igualmente una tontería... ahí tenéis un gran BU...
 

body123

13.07.2018 14:09:56
  • #4
@Casper2020
En el informe geotécnico se indica que esta medida (acolchonamiento) no cumple con la norma DIN EN1997-1:2009-09 / normativa DIN 1054:2010-12, pág. 40 y que el propietario debe ser informado y debe dar su consentimiento.
Hasta ahora no se nos ha ofrecido grava, tampoco sé exactamente a qué se refiere con grava, ¿la grava de basalto también es grava?


¿Por qué el acolchonamiento con gravilla es una chapuza?
¿Es más sensato ejecutar el zócalo antihielo con acolchonamiento de basalto? Eso podría ser incluso más caro...
Saludos
Body
 

Lumpi_LE

13.07.2018 14:22:25
  • #5
En la norma mencionada dice, aplicado a tu problema: "Si prescindes de una solera de congelación, el acolchado debe ser resistente al frío". Por lo tanto, solo no sería conforme a la DIN si el acolchado no es resistente al frío. Pero aquí está el problema, por eso digo "es un desastre", porque nadie puede garantizar realmente que sea así, ni que se mantenga así.
 

body123

13.07.2018 14:40:37
  • #6
Si hacemos la solera antihielo, ¿podemos usar grava para el acolchado? También debe garantizarse la permeabilidad del suelo.

Saludos
Body
 

Temas similares
28.02.2013Cálculo de la demanda de calor según DIN 1283112
18.09.2012Construcción de losa base con faldón antihielo pero sin cimiento10
24.03.2014Comprobante de calefacción: ¿Cálculo de carga térmica según DIN 12831 o DIN 4708?10
10.09.2015DIN 4109 Ruido - ¿Qué se debe tener en cuenta?13
28.11.2016¿Es relevante el aislamiento acústico según la norma DIN 4109 para la licencia de construcción?16
09.11.2018¿Es obligatorio instalar protección contra sobretensiones según DIN VDE 0100-443/543?15
04.07.2019Puesta a tierra de cimentación (falda anticongelante) mal ejecutada15
18.10.2018Costos de construcción de terrazas, etc. en la estimación de costos según DIN 2719
09.02.2019Losas de suelo con cimientos de tira y faldón anticongelante23
18.07.2019¿Debe el aislamiento bajo la losa del suelo llegar hasta el encofrado?14
14.05.2020Aislamiento acústico según la directriz VDI 4100 y DIN 4109 en la construcción de casas prefabricadas49
10.07.2020Evaluación del informe del suelo - experiencias14
24.11.2020Cálculo de carga térmica y plan de distribución DIN: ¿Es necesario un nuevo cálculo?41
27.06.2023¿Es suficiente el aislamiento acústico según la norma DIN 4109-1 en una casa adosada central?19
05.12.2022Delantal de escarcha vs. cojín de fundación13
15.12.2022Planificación del baño de invitados en una construcción nueva - ¿Qué tamaño debería tener? (DIN?)107
27.12.2022Puerta DIN izquierda o derecha – ¿son ambas posibles?17
07.11.2024¿Es obligatorio el diseño de ventanas según DIN 5034-2021-08?13
20.11.2024¿La escalera DIN 18065 es obligatoria o no?82
14.02.2025La planificadora no realiza ningún cálculo según DIN 27660

Oben