Bomba de calor aire-agua en casa KFW55 / carga térmica, normas?

  • Erstellt am 02.05.2021 23:33:04

chamäleon

02.05.2021 23:33:04
  • #1
Hola queridos profesionales de la calefacción,

estamos en proceso de planificar nuestra calefacción con el instalador. En los últimos días se ha hablado y discutido mucho entre el arquitecto, el asesor energético y el instalador, ya que los cálculos del instalador y del asesor energético diferían considerablemente. Pero vayamos paso a paso.

El asesor energético había calculado originalmente la carga térmica según el método simplificado (DIN EN 12831-1:2017-09 apartado 8) para nuestra casa:
NAT -16°
Temperatura ambiente +20°
Ht= 0,261 W/(m2K)
Superficie de transferencia de calor A 584,8 m2
Renovación de aire del edificio a NAT nGeb 0,50 h-1
Volumen de aire V 745,6 m3
= Carga térmica del edificio 10,1 kW

El instalador nos ofreció una Stiebel Eltron LWZ 5 S Plus. Entonces, como profano, hice notar que 10 kW frente a 5 kW me parecía ilógico y que 10,1 kW me parecían bastante altos. Después se ajustó el cálculo, ya que la NAT para mi código postal es de -10°. Con parámetros por lo demás sin cambios, el asesor energético ahora calcula una carga térmica del edificio de 8,4 kW. Pero incluso aquí, desde mi punto de vista profano, 8,4 kW se enfrentan a los 5 kW de la bomba de calor.

Sin embargo, en la información del producto se indica que la bomba de calor aire-agua se recomienda hasta 8,0 kW (ver anexo).

La razón de todas estas diferencias se supone que es que la carga térmica del edificio se calculó según la DIN 12831, y la potencia térmica de la LWZ se basa en la EN 14511. Por lo tanto, todo sería acorde.

Además, la afirmación del instalador fue que en todas las habitaciones instalaremos 15 cm y en los baños pondremos todo lo que sea posible.

Unas pocas informaciones sobre nuestra vivienda unifamiliar: KFW 55 monolítico con 36,5 Poroton. Superficie total planta baja + planta superior 171 m² (totalmente calefaccionada) y un sótano parcialmente calefaccionado. La superficie calefaccionada en el sótano es de otros 29,3 m².

Y para aumentar aún más la confusión, he utilizado el calculador de carga térmica en línea, que se cita a menudo (primer resultado de búsqueda en Google "Energiewirtschaftliche Verordnung - estimación de carga térmica") y con los parámetros indicados obtengo una carga térmica de 5,25 kW.

Ya no entiendo nada. Tres cargas térmicas, dos normas, ¿qué es lo correcto?

Muchas gracias por vuestra contribución. Me alegraría que se aclarara algo.



 

T_im_Norden

03.05.2021 06:59:05
  • #2
Busca una oficina especializada para el cálculo de la calefacción por suelo radiante y la carga térmica.
Cuesta algunos cientos de euros pero ayuda.

Indica temperaturas para las habitaciones individuales, y las temperaturas de ida no deben superar los 30 grados.
Asegúrate con el HB si trabaja con estos planos de instalación (ya ha ocurrido que el HB se retiró porque no le convenían).

Necesitas un cálculo correcto de la calefacción por suelo radiante.
La longitud de cada circuito no debe superar los 100 metros.
Los distribuidores de circuito calefactor de cada planta deben estar conectados con tuberías dimensionadas adecuadamente.
En los baños, también bajo la ducha y la bañera, si es posible.
Ten en cuenta la posibilidad de calefacción de paredes en los baños.

¿Tenéis una ventilación controlada de aire interior con recuperación de calor?

Esta debe ser considerada en el cálculo.

https://www.hausbau-forum.de/threads/lwwp-dimensionierung-im-neubau.36049/page-16
 

T_im_Norden

03.05.2021 07:01:06
  • #3
¿Quién ha tomado la NAT incorrecta para el cálculo?
¿El HB o el consultor energético?
 

chamäleon

03.05.2021 08:50:30
  • #4

El asesor energético. Pero los -10° ahora son adecuados para nuestro código postal.

Acabo de hablar nuevamente con el HB y le pregunté con qué temperatura de impulsión calcula, por ejemplo, o si puede garantizarme, por ejemplo, 30°, y qué distancias de instalación pretende. La respuesta fue no, que no puede garantizarlo. Además, no conoce los parámetros de la casa ;-) y normalmente la instalación se hace siempre a 15 cm en dormitorios y salas de estar, y en el baño a 10 cm. Luego pregunté si el baño se calienta a 24° con una temperatura de impulsión de 30°...
Entonces la conversación tomó repentinamente la dirección correcta. Se pasó de declaraciones generales a que al final se debe calcular. Ahora hay una coordinación adicional entre HB, asesor energético y arquitecto.

Lo que sin embargo no he entendido es qué significan las diferentes potencias en la ficha técnica: 8 kW según DIN 12831 y 5,5 kW según DIN 14511. ¿Sería la bomba de calor básicamente adecuada (sin considerar la eficiencia) para calentar la casa sin que la resistencia eléctrica tenga que funcionar constantemente? ¿Alguien podría explicármelo? Muchas gracias.
 

nordanney

03.05.2021 08:52:17
  • #5
Entonces, calculando con aproximadamente 2 personas y ventilación central controlada en el espacio habitable (-10 grados NAT). El valor encaja perfectamente. Los valores de mis oficinas de ingeniería (cálculo de carga térmica por habitación y dimensionamiento del suelo radiante) y los del calculador que utilizaste coincidieron casi exactamente en mi caso. Eso sería ya una razón para cambiar al HB inmediatamente. ¡Idiota! Opinión de aficionado: Las 5 S Plus encajan bien. Pero: ¿Realmente quieren dimensionar la calefacción solo para 20 grados? Para mí eso es muy frío. Eso debería calcularlo un profesional. Ida/retorno 30/26 a 22 grados en las habitaciones y 24 grados en el baño.
 

chamäleon

03.05.2021 08:52:19
  • #6


Sí, la ventilación controlada de vivienda tiene recuperación de calor.
 

Temas similares
28.02.2013Cálculo de la demanda de calor según DIN 1283112
24.03.2014Comprobante de calefacción: ¿Cálculo de carga térmica según DIN 12831 o DIN 4708?10
01.08.2014Estufa de leña con circuito de agua (¿complemento a la bomba de calor aire-agua y a la ventilación residencial controlada con recuperación de calor)?10
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
17.06.2019Armario con bomba de calor aire-agua, depósito de agua.. ¿Alguien lo conoce?24
04.02.2020¿A quién confiar el cálculo de la carga térmica por habitación?46
05.06.2020Cálculo de carga térmica o carga térmica de la habitación26
08.07.2020LWZ 8 CS Premium combi compuesto por bomba de calor aire-agua, ventilación controlada de espacios habitables y depósito de agua caliente15
13.07.2020Bomba de calor y ventilación centralizada de viviendas21
05.10.2020Bomba de calor aire-agua casa unifamiliar con sótano - 150 m² de superficie habitable19
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
21.06.2022Renovación de calefacción de inmueble existente - caldera de condensación/bomba de calor aire-agua/bomba de calor ACS25
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben