Bomba de calor aire-agua de Rotex hpsu compact 516 experiencias

  • Erstellt am 05.12.2020 09:35:49

Chris1990

24.01.2021 19:46:38
  • #1
¿Cuál es la desventaja de una bomba de calor aire-agua sobredimensionada, es decir, con 11 kW?
 

Daniel-Sp

24.01.2021 20:05:17
  • #2
Desgaste rápido debido al ciclo de la bomba de calor, ya que no puede eliminar el calor. Funcionamiento ineficiente.
 

Chris1990

25.01.2021 09:21:12
  • #3
Está bien, gracias. Al preguntar me dijeron que los 11 kW son demasiado y según HLB serán suficientes 8 kW.
 

tomtom79

25.01.2021 09:44:15
  • #4
Incluso 8 kW podría ser demasiado. Y eso de alguien con KfW70 y 250 m2 que vive en el norte de la Selva Negra y acaba de venir de quitar la nieve.

Averigua cuál es la temperatura exterior estándar en vuestra región.

Por ejemplo, aquí es de -14 grados.

Luego busca un calculador en línea para cálculo de carga térmica, introduce los valores de forma aproximada y añade alrededor del 20%. Creo que terminarás en torno a 5000-6000 kW como máximo.

Si no estás seguro, invierte los 300 euros en un cálculo profesional de carga térmica.
 

Temas similares
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
21.10.2019¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?37
21.10.2017¿Bomba de calor infra-dimensionada para una casa de 6 familias?12
08.03.2018¿Es necesaria la cálculo de la carga térmica con temperaturas deseadas?14
20.02.2018Fórmula de cálculo de la bomba de calor basada en la carga térmica18
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
22.11.2019¡Se solicita comentarios sobre la bomba de calor / oferta!46
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
04.02.2020¿A quién confiar el cálculo de la carga térmica por habitación?46
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
05.06.2020Cálculo de carga térmica o carga térmica de la habitación26
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
10.12.2020Bomba de calor Knv o bomba de calor de aire IDM13
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
15.02.2022¿Está justificado el recargo por una bomba de calor aire-agua en comparación con el gas?32
21.06.2022Renovación de calefacción de inmueble existente - caldera de condensación/bomba de calor aire-agua/bomba de calor ACS25

Oben