Se desea aislamiento sobre las vigas con fotovoltaica existente

  • Erstellt am 18.04.2021 21:16:28

Proeter

18.04.2021 21:16:28
  • #1
Hola a todos,

llevo años leyendo y desde hace poco tengo un perfil propio. Aquí mi primera pregunta real.

Antes que nada: ¿Alguien sabe cómo mostrar más de 5 publicaciones por página? En hilos largos, hacer clic para avanzar es tedioso.

Ahora la pregunta principal. Es bastante interdisciplinaria (techo, aislamiento, fotovoltaica), por lo que espero haber elegido el subforo correcto. No existe un subforo exclusivamente de techos...
Estamos considerando comprar una casa construida a finales de los 70. El techo está cubierto con tejas de hormigón, y la superficie del techo sur está casi completamente cubierta con una instalación fotovoltaica. El ático tiene poco aislamiento. En los 80 se comenzó un aislamiento entre vigas hecho por uno mismo, pero se abandonó a la mitad. Todavía está colgando parcialmente desgarrado. El ático es habitable, pero la disminución de la motivación de los propietarios hizo que no se terminara.

El contrato de ahorro para vivienda recomienda un aislamiento sobre las vigas para garantizar una protección térmica adecuada en verano (se planean dormitorios). Después de mucha investigación, encontré alguna información sobre instalaciones fotovoltaicas con aislamiento sobre vigas, pero siempre en el sentido de que el aislamiento ya estaba y luego se quería instalar la fotovoltaica, y las discusiones giraban en torno al montaje más complicado en la estructura del techo.
Pero, ¿cómo se procede en el caso contrario?: ¿Instalación fotovoltaica ya existente, luego colocar aislamiento sobre vigas “debajo”? ¿Alguien tiene experiencia con esto?
La instalación fotovoltaica tiene más de 10 años, por lo que probablemente será difícil conseguir el material de fijación correcto, si es que debe coincidir exactamente con el tipo instalado. ¿O está todo tan normalizado que no debo preocuparme?

Y otra pregunta que me preocupa: en internet se encuentran datos muy diferentes sobre la vida útil de las tejas de hormigón. Hay de todo, entre 30 y 80 años. ¿Con un aislamiento sobre vigas se debería renovar la cubierta siempre, especialmente con unas tejas de casi 40 años?

Gracias y saludos de
Pröter
 

Myrna_Loy

18.04.2021 22:25:45
  • #2
¿Qué tal una aislación de celulosa insuflada como aislamiento entre vigas?
 

hampshire

18.04.2021 22:29:07
  • #3
Quitar y volver a poner la [Photovoltaik] no es un acto especial, las fijaciones suelen ser universales. Por 2-3 días de trabajo con el taladro no elegiría un aislamiento peor.
 

blubbernase

18.04.2021 22:51:00
  • #4

No, lamentablemente no. Pero con la absurda cantidad de anuncios publicitarios ya estoy agradecido de no tener que hacer clic después de cada publicación....
 

Proeter

18.04.2021 23:08:54
  • #5


Según la evaluación del contrato de construcción con ahorro, esto no es suficiente para alcanzar un valor de aislamiento adecuado.
Y si de todos modos hay que volver a cubrir el techo (la cuestión de la vida útil de las tejas de hormigón todavía está abierta), según tengo entendido el aislamiento sobre los listones es mucho mejor.


Lo imaginaba más complicado. ¡Gracias por la evaluación!
 

pagoni2020

18.04.2021 23:13:41
  • #6
Pienso como que eso será posible. Seguramente no tienes que cambiar las tejas del techo, pero después de 40 años yo también las cambiaría por intuición, especialmente porque quitar, almacenar con cuidado y volver a colocar probablemente es más trabajo que cubrir todo de nuevo. Además, algunas tejas pueden estar dañadas y quizás no tengas suficientes de repuesto. Al final, el tejador debe decírtelo. Al hacerlo nuevo, también podrías renovar las correas y la membrana de bajo techo.
Por dentro, no tienes vigas cepilladas para una estructura de techo visible, ¿verdad? ¿Cómo piensas hacerlo?

¿Qué valor quieres alcanzar? También depende de qué aislamiento y qué grosor quieras aplicar; eso trae cosas, porque el techo se volverá "más grueso". Para nosotros, el asesor energético calculó 24 cm de PUR, ¡eso es un bloque o_O
 

Temas similares
05.03.2010Casa pasiva, combinación de calefacción con energía solar, recuperación de energía, fotovoltaica?38
22.12.2015¿Es razonable la calefacción de piedra natural en combinación con un sistema fotovoltaico?16
09.04.2013¿Es no rentable financiar una instalación fotovoltaica?11
08.12.2014Pequeña instalación fotovoltaica de 2 KWp11
12.02.2015Sistemas fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento *hilo colectivo*21
05.06.2015Sistema fotovoltaico para la preparación de agua caliente y la inyección15
06.08.2015Fotovoltaica para agua caliente26
20.11.2015Solar / Fotovoltaico desde un punto de vista económico53
08.01.2016Sistema fotovoltaico: tasa de autoconsumo con batería y otras preguntas27
23.02.2016Fotovoltaica + Batería - ¿Qué sistema - Experiencias?17
08.06.2017¿Cómo utilizar experiencias con sistemas fotovoltaicos, como las bombas de calor?64
26.04.201616.03.16: Inicio del montaje fotovoltaico60
16.07.2016Programa KfW 40+ y 10.000 Casas - ¿Requisitos para fotovoltaicos?13
06.04.2016¿Financiación a 15 o 20 años? ¿Fotovoltaica a través de KFW?10
30.05.2016KfW55: Bomba de calor de gas o aire-agua con/sin fotovoltaica17
30.05.2016Fotovoltaica en el techo como segunda capa11