ᐅ trennpuffer in Themen
Vaillant flexotherm - empfehlenswert?
[Seite 4]
... hohen Volumenstrom. Unbedingt von der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung und maximal einen kleinen Puffer im Rücklauf. Kein Trennpuffer mit nachgeschaltetem Mischer verbauen, sowas hat in einem Neubau mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe nichts verloren. Im Betrieb gehören dann die ERR ...
[Seite 5]
... der Wärmepumpe mit entsprechend hohem Verschleiß und verfrühtem Ableben. Die Alternative zum Überstromventil nennt sich Trennpuffer oder Parallelpuffer. Der trennt den Heizkreislauf vom Wärmepumpenkreislauf. Ist für die Effizienz auch nicht besser. Hier hat man dann noch das Problem, den ...
[Seite 4]
... hohen Volumenstrom. Unbedingt von der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung und maximal einen kleinen Puffer im Rücklauf. Kein Trennpuffer mit nachgeschaltetem Mischer verbauen, sowas hat in einem Neubau mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe nichts verloren. Im Betrieb gehören dann die ERR ...
[Seite 5]
... der Wärmepumpe mit entsprechend hohem Verschleiß und verfrühtem Ableben. Die Alternative zum Überstromventil nennt sich Trennpuffer oder Parallelpuffer. Der trennt den Heizkreislauf vom Wärmepumpenkreislauf. Ist für die Effizienz auch nicht besser. Hier hat man dann noch das Problem, den ...
Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
[Seite 7]
Bei Vaillant oder den Heizungsbauer nachfragen? Dann hätte ich auf die Kühlfunktion verzichtet um den Trennpuffer/hydraulische Weiche mit Mischergruppe zu vermeiden.
[Seite 8]
Dann such doch mal im Internet nach Vaillant und Hydraulikschema. Da bin ich schnell fündig geworden. Die haben auch Hydraulikschema ohne Trennpuffer. Musst nur gucken, ob die auch für deine Wärmepumpe zugelassen sind. Und das Kühlen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich nicht überbewerten ...
[Seite 6]
Ein Mischer braucht man nicht, wenn die Wärmepumpe direkt in den Heizkreis reingeht. Bei einen Kombispeicher, Hygienespeicher oder Trennpuffer wird ein Mischer benötigt. Nun ist die Frage, was das Mischermodul genau ist.
[Seite 7]
Bei Vaillant oder den Heizungsbauer nachfragen? Dann hätte ich auf die Kühlfunktion verzichtet um den Trennpuffer/hydraulische Weiche mit Mischergruppe zu vermeiden.
[Seite 8]
Dann such doch mal im Internet nach Vaillant und Hydraulikschema. Da bin ich schnell fündig geworden. Die haben auch Hydraulikschema ohne Trennpuffer. Musst nur gucken, ob die auch für deine Wärmepumpe zugelassen sind. Und das Kühlen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich nicht überbewerten ...
[Seite 6]
Ein Mischer braucht man nicht, wenn die Wärmepumpe direkt in den Heizkreis reingeht. Bei einen Kombispeicher, Hygienespeicher oder Trennpuffer wird ein Mischer benötigt. Nun ist die Frage, was das Mischermodul genau ist.
Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein?
Wenn die Wärmepumpe gesetzt ist, lass die Einbindung des Kamins weg. Um Hoch- und Niedrigtemperatur zusammenzubringen brauchst du einen Trennpuffer. Mal abgesehen von den Regelschwierigkeiten die du Dir einkaufst, drückst Du die Effizienz der Wärmepumpe ordentlich nach unten. Eine modulierende ...
Wenn die Wärmepumpe gesetzt ist, lass die Einbindung des Kamins weg. Um Hoch- und Niedrigtemperatur zusammenzubringen brauchst du einen Trennpuffer. Mal abgesehen von den Regelschwierigkeiten die du Dir einkaufst, drückst Du die Effizienz der Wärmepumpe ordentlich nach unten. Eine modulierende ...
Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
[Seite 22]
... ich fertig installiert 23k€ hin. Für die Luft-Wasser-Wärmepumpe Wolf CHC10/400 + 280l Warmwasserspeicher + 50l Trennpuffer mit Verrohrung und Montage ca. 25k€ (bisher einziges vorliegendes Angebot, kommt mir bissl teuer vor). Außerdem hab ich das Gefühl das der Trennpuffer unterdimensioniert ...
[Seite 22]
... ich fertig installiert 23k€ hin. Für die Luft-Wasser-Wärmepumpe Wolf CHC10/400 + 280l Warmwasserspeicher + 50l Trennpuffer mit Verrohrung und Montage ca. 25k€ (bisher einziges vorliegendes Angebot, kommt mir bissl teuer vor). Außerdem hab ich das Gefühl das der Trennpuffer unterdimensioniert ...
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 727]
Hallo Lukeluu, Deine Anlage braucht leider kein Überströmventil, da du einen Trennpuffer hast. Die Anlage ist für einen Neubau auf den ersten Blick ein bis zwei Nummern zu groß. Die Mischerpumpengruppe hätte man sich bei einem gut abgeglichenen Heizkreis auch sparen können. Sorry, aber so sieht es ...
[Seite 727]
Hallo Lukeluu, Deine Anlage braucht leider kein Überströmventil, da du einen Trennpuffer hast. Die Anlage ist für einen Neubau auf den ersten Blick ein bis zwei Nummern zu groß. Die Mischerpumpengruppe hätte man sich bei einem gut abgeglichenen Heizkreis auch sparen können. Sorry, aber so sieht es ...
arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt?
[Seite 2]
... nix zu stark. Mindestdurchfluss ist mit Reihenpuffer und Überstromventil immer gewährleistet. Es gibt genau 0 haltbare Argumente für den Trennpuffer gegenüber deinem Vorschlag. Bei zu wenig Abnahme hast du ein offenes Ventil und eine Rücklaufanhebung. Genau das gleiche passiert beim ...
[Seite 2]
... nix zu stark. Mindestdurchfluss ist mit Reihenpuffer und Überstromventil immer gewährleistet. Es gibt genau 0 haltbare Argumente für den Trennpuffer gegenüber deinem Vorschlag. Bei zu wenig Abnahme hast du ein offenes Ventil und eine Rücklaufanhebung. Genau das gleiche passiert beim ...