ᐅ stegleitungen in Themen
Stegleitung oder einzelne Adern eingipsen.
Die Verwendung von Stegleitungen (NYIF) ist nach der DIN VDE 0100-520, Abschnitt 521.7.2.3 in trockenen Räumen zulässig. Die Leitung muss vollständig im oder unter Putz verlegt sein. Sie müssen in ihrem ganzen Verlauf mit mind. 10 mm dickem Putz bedeckt sein. Stegleitungen dürfen nicht auf ...
Die Verwendung von Stegleitungen (NYIF) ist nach der DIN VDE 0100-520, Abschnitt 521.7.2.3 in trockenen Räumen zulässig. Die Leitung muss vollständig im oder unter Putz verlegt sein. Sie müssen in ihrem ganzen Verlauf mit mind. 10 mm dickem Putz bedeckt sein. Stegleitungen dürfen nicht auf ...
Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
[Seite 5]
anders sieht es bei Stegleitungen aus : Verwenden von Stegleitungen. Stegleitungen dürfen innerhalb von Räumen mit Badewanne oder Dusche bis zu einer Tiefe von 6 cm, gemessen von der Wandoberfläche des Bades, nicht verlegt werden. vielleicht meint der Kollege ...
[Seite 5]
anders sieht es bei Stegleitungen aus : Verwenden von Stegleitungen. Stegleitungen dürfen innerhalb von Räumen mit Badewanne oder Dusche bis zu einer Tiefe von 6 cm, gemessen von der Wandoberfläche des Bades, nicht verlegt werden. vielleicht meint der Kollege ...