Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil
... gegeben: Max.Nennvolumenstrom Wärmepumpe: bei 5K=540 l/h Fußbodenheizung-Hydraulik berechnet auf ~ 850 l/h bei nem Druckverlust von 100 mbar max. ÜSV Ansprechdruck ~ 300 mbar Niedrigste Förderhöhe der Heizungspumpe 400 mbar bei ~ 1000 l/h erst ab ca. 1000 l/h sinkt die Förderhöhe zb auf 380 ...
[Seite 3]
... aufeinander basieren nen Wert ergeben. Generell kann ich im Bezug auf die interne HUP nur die Restförderhöhe einstellen und das von min. 250 mbar bis max 900 mbar. Laut Vaillant entsprechen die 900 mbar dann 100% freigegebener Pumpenleistung. Aber egal was ich einstelle 250 oder 900 mbar die ...
... gegeben: Max.Nennvolumenstrom Wärmepumpe: bei 5K=540 l/h Fußbodenheizung-Hydraulik berechnet auf ~ 850 l/h bei nem Druckverlust von 100 mbar max. ÜSV Ansprechdruck ~ 300 mbar Niedrigste Förderhöhe der Heizungspumpe 400 mbar bei ~ 1000 l/h erst ab ca. 1000 l/h sinkt die Förderhöhe zb auf 380 ...
[Seite 3]
... aufeinander basieren nen Wert ergeben. Generell kann ich im Bezug auf die interne HUP nur die Restförderhöhe einstellen und das von min. 250 mbar bis max 900 mbar. Laut Vaillant entsprechen die 900 mbar dann 100% freigegebener Pumpenleistung. Aber egal was ich einstelle 250 oder 900 mbar die ...
Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
[Seite 12]
Die Pumpe steht auf 900 mbar was laut Vaillant einer maximalen Leistung von 100% entspricht. Das Problem wird sein das alle Heizungsbauer, in auch Vaillant als Hersteller auf die Energieeinsparverordnung und den zwang zur ERR hinweisen wird und dann so argumentieren das die Anlage nur mit ERR ...
[Seite 13]
So hatte bei 900 mbar eben 2K Spreizung laut Regelung. Am Eingang des Heizkreisverteiler ebenfalls. Bei den einzelne Heizkreisen variierte es von 3K bei den gedrosselten Kreisen bis hin zu 1,5K Habe die Pumpe jetzt Mal von 900 mbar auf 450 mbar ...
[Seite 12]
Die Pumpe steht auf 900 mbar was laut Vaillant einer maximalen Leistung von 100% entspricht. Das Problem wird sein das alle Heizungsbauer, in auch Vaillant als Hersteller auf die Energieeinsparverordnung und den zwang zur ERR hinweisen wird und dann so argumentieren das die Anlage nur mit ERR ...
[Seite 13]
So hatte bei 900 mbar eben 2K Spreizung laut Regelung. Am Eingang des Heizkreisverteiler ebenfalls. Bei den einzelne Heizkreisen variierte es von 3K bei den gedrosselten Kreisen bis hin zu 1,5K Habe die Pumpe jetzt Mal von 900 mbar auf 450 mbar ...
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 149]
... rumgespielt und folgende Daten abgelesen, die mich verwundert lassen. Was habe ich gemacht? Pumpe auf Auto. Restförderhöhe war 900 mbar und diese auf 400 mbar verringert. Laut Heizlastberechnung habe ich weniger als 300 mbar maximale Druckverluste in den Leitungen. Der Durchfluss ...
[Seite 793]
... eurem ÜStrv weil dieses zu klein dimensioniert war oder? Kannst du mir sagen, wie sich diese Probleme genau geäußert haben und wie viel mbar max. euer altes ÜStrv hatte? Wie viel hat das Neue und hat der Wechsel den gewünschten Effekt gehabt? Bei uns hat das Ventil max. nur 350 mbar und ich ...
[Seite 149]
... rumgespielt und folgende Daten abgelesen, die mich verwundert lassen. Was habe ich gemacht? Pumpe auf Auto. Restförderhöhe war 900 mbar und diese auf 400 mbar verringert. Laut Heizlastberechnung habe ich weniger als 300 mbar maximale Druckverluste in den Leitungen. Der Durchfluss ...
[Seite 793]
... eurem ÜStrv weil dieses zu klein dimensioniert war oder? Kannst du mir sagen, wie sich diese Probleme genau geäußert haben und wie viel mbar max. euer altes ÜStrv hatte? Wie viel hat das Neue und hat der Wechsel den gewünschten Effekt gehabt? Bei uns hat das Ventil max. nur 350 mbar und ich ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
[Seite 24]
... ich hier gelesen habe, also immer noch zu groß. Allerdings bin ich nun unschlüssig, ob der Pump-Volumenströme. VWL 105/6 A: 1418 l/h (788 mbar) VWL 75/6 A: 790 l/h (640 mbar) Heizlastberechnung hat ergeben: Druckverlust ungünstigster Kreis : 7879 Pa Förderhöhe Pumpe : 0,79 m Volumenstrom ...
[Seite 24]
... ich hier gelesen habe, also immer noch zu groß. Allerdings bin ich nun unschlüssig, ob der Pump-Volumenströme. VWL 105/6 A: 1418 l/h (788 mbar) VWL 75/6 A: 790 l/h (640 mbar) Heizlastberechnung hat ergeben: Druckverlust ungünstigster Kreis : 7879 Pa Förderhöhe Pumpe : 0,79 m Volumenstrom ...