Moin, nachdem ich ja viel mit den Heizzeiten und AT Durchheizen experimentiert habe, teile ich mal meine vorläufig finale Einstellung: Haus: 176qm, Heizbedarf ca. 70kWh/qm/a Was jetzt seit ein paar Wochen gut funktioniert: Heizkurve: 0,2 Mindestvorlauftemperatur: 28 Grad AT Durchheizen: 4 Grad ...
[Seite 432]
Also, ich habe nachts einfach keine Heizzeiten eingestellt und AT Durchheizen auf -2 Grad. Dann geht nur der Frostschutz an und ab-2 Grad erst die Heizung
[Seite 677]
Ich habe die Mindestvorlauftemperatur auf 29 Grad gestellt und die Heizzeiten nur tagsüber. AZ Durchheizen steht bei mir auf -4 Grad. Damit passiert folgendes: 1. Bei Temperaturen über 4 Grad läuft sie nur tagsüber mit Photovoltaik Unterstützung 2. Bei Temperaturen von 4 Grad oder weniger läuft ...
[Seite 761]
... Fall auf einen Takt schaffen. Von daher renne ich da auch nicht jeder Takteinsparung hinterher. Nur so halb verstanden habe ich, dass durch Heizzeiten auch individuelle Erhöhungen am Tag geplant sind. Das wäre über die App ja nur händisch möglich. Oder durch weitere Programmierungen externer ...
[Seite 774]
... kannst du uns Heizkörper Betreiber ein paar aktuelle Einstellungen zu Verfügung stellen. Was mich speziell interessiert ist die Heizkurve, die Heizzeiten und die Wunschtemperatur. Deine Arbeitszahl ist schon beeindruckend
[Seite 418]
Moin, nachdem ich ja viel mit den Heizzeiten und AT Durchheizen experimentiert habe, teile ich mal meine vorläufig finale Einstellung: Haus: 176qm, Heizbedarf ca. 70kWh/qm/a Was jetzt seit ein paar Wochen gut funktioniert: Heizkurve: 0,2 Mindestvorlauftemperatur: 28 Grad AT Durchheizen: 4 Grad ...
[Seite 432]
Also, ich habe nachts einfach keine Heizzeiten eingestellt und AT Durchheizen auf -2 Grad. Dann geht nur der Frostschutz an und ab-2 Grad erst die Heizung
[Seite 677]
Ich habe die Mindestvorlauftemperatur auf 29 Grad gestellt und die Heizzeiten nur tagsüber. AZ Durchheizen steht bei mir auf -4 Grad. Damit passiert folgendes: 1. Bei Temperaturen über 4 Grad läuft sie nur tagsüber mit Photovoltaik Unterstützung 2. Bei Temperaturen von 4 Grad oder weniger läuft ...
[Seite 761]
... Fall auf einen Takt schaffen. Von daher renne ich da auch nicht jeder Takteinsparung hinterher. Nur so halb verstanden habe ich, dass durch Heizzeiten auch individuelle Erhöhungen am Tag geplant sind. Das wäre über die App ja nur händisch möglich. Oder durch weitere Programmierungen externer ...
[Seite 774]
... kannst du uns Heizkörper Betreiber ein paar aktuelle Einstellungen zu Verfügung stellen. Was mich speziell interessiert ist die Heizkurve, die Heizzeiten und die Wunschtemperatur. Deine Arbeitszahl ist schon beeindruckend