Herdanschluss nicht über RCD/FI obwohl vorhanden - umklemmen sinnvoll?
[Seite 2]
Beim Hersteller deiner Automaten (u.A.) findet man die Infos, dass der maximale Nennstrom der Sicherungsautomaten (pro Phase nach dem FI) den Bemessungsstrom pro Phase des Fehlerstrom-Schutzschalters nicht überschreiten darf (das ist das was RotorMotor meinte). Alternativ kann eine Vorsicherung ...
[Seite 2]
Beim Hersteller deiner Automaten (u.A.) findet man die Infos, dass der maximale Nennstrom der Sicherungsautomaten (pro Phase nach dem FI) den Bemessungsstrom pro Phase des Fehlerstrom-Schutzschalters nicht überschreiten darf (das ist das was RotorMotor meinte). Alternativ kann eine Vorsicherung ...
KNX Angebote, was darf es kosten?
[Seite 8]
... Zeig doch mal wo steht, dass man einen Lichtschalter nur 10A sichern darf. Bei der DIN, die 6LS hinter einem FI nennt geht es nicht um den Bemessungsstrom. Davor könnte man ja leicht mit entsprechender Vorsicherung schützen sondern um Störung des FIs durch z.B. Schaltnetzteile. Dabei ...
[Seite 8]
... Zeig doch mal wo steht, dass man einen Lichtschalter nur 10A sichern darf. Bei der DIN, die 6LS hinter einem FI nennt geht es nicht um den Bemessungsstrom. Davor könnte man ja leicht mit entsprechender Vorsicherung schützen sondern um Störung des FIs durch z.B. Schaltnetzteile. Dabei ...