ᐅ anschlussfahnen in Themen
SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich?
[Seite 3]
... vor dem Betonieren gemäß DIN 18014:2014-03 durch eine konzessionierte Elektrofachkraft auf die Durchgangswiderstände zwischen den Anschlussfahnen gemessen und mit Plänen und Detailfotos dokumentiert werden, Wenn das so ausgeführt wurde, musst DU die Erdungsanlage abnehmen, selten genug ist sie ...
[Seite 3]
... vor dem Betonieren gemäß DIN 18014:2014-03 durch eine konzessionierte Elektrofachkraft auf die Durchgangswiderstände zwischen den Anschlussfahnen gemessen und mit Plänen und Detailfotos dokumentiert werden, Wenn das so ausgeführt wurde, musst DU die Erdungsanlage abnehmen, selten genug ist sie ...
Notwendigkeit Blitzschutz bei Neubau?
[Seite 2]
... dass sie auch für ein späteres Blitzschutzsystem verwendet werden können und zu minimalen Mehrkosten beim Einbau der Erdungsanlage gleich Anschlussfahnen für ein Blitzschutzsystem . mit einzuplanen. In dem Fall sollte man die Fallrohre auch mit den Anschlussfahnen verbinden. Blitzströme ...
[Seite 2]
... dass sie auch für ein späteres Blitzschutzsystem verwendet werden können und zu minimalen Mehrkosten beim Einbau der Erdungsanlage gleich Anschlussfahnen für ein Blitzschutzsystem . mit einzuplanen. In dem Fall sollte man die Fallrohre auch mit den Anschlussfahnen verbinden. Blitzströme ...
Potenzialausgleich? Ringerder oder Fundamenterder...
[Seite 5]
... von Potenzialausgleich und ringerder mit Maschenweite von 5x5 in V4A. Der Elektriker. Sagte einfach ich soll einfach aus der WU Bodenplatte 2 Anschlussfahnen nach außen führen das mach ich nicht da dort dann eine nicht dichte Durchführung hab. Deshalb auch meine frage ob Ich in die ...
[Seite 5]
... von Potenzialausgleich und ringerder mit Maschenweite von 5x5 in V4A. Der Elektriker. Sagte einfach ich soll einfach aus der WU Bodenplatte 2 Anschlussfahnen nach außen führen das mach ich nicht da dort dann eine nicht dichte Durchführung hab. Deshalb auch meine frage ob Ich in die ...